так можно вместо них ставить чугуняку, а не биметалл. или только прямой однозначный путь : гармошки заменяются только на биметалл ? и никак иначе ?
20.10.2015 в 20:36:52
так можно вместо них ставить чугуняку, а не биметалл. или только прямой однозначный путь : гармошки заменяются только на биметалл ? и никак иначе ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.10.2015 в 20:39:56
santex-SVAR, Да не было однозначного пути - посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
20.10.2015 в 21:08:28
Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны. Вот: А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
20.10.2015 в 21:11:37
Лёва написал : посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
хорошо чужими мозгами жить ! а как вы оценили качество этих советчиков ? а эти советчики несут ответственность за свои слова ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.10.2015 в 21:25:17
Лёва написал : посоветовали рифар, сказали, шо нормально будет...
так чтож к этим советчикам претензии не предъявляете?
20.10.2015 в 21:37:01
Andrey099, Та вонi вже далече
20.10.2015 в 21:39:52
Mazayac написал : Лёва, причина в нижней подаче теплоносителя по стояку, вентили - вторичны. Вот: А вот Ваши 8 секций Монолита 350 при правильном подключении (никаких диагоналей не требуется):
Исходя из статьи, если трубы уходят от стояка влево, у меня в квартире все четыре стояка с нижней подачей?
И как правильно подключить биметалл?
20.10.2015 в 21:58:50
Лёва написал : И как правильно подключить биметалл?
лучше - тогда можно ваще не заморачиваться определением направления подачи. в процессе эксплуатации.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.10.2015 в 22:30:02
Лёва, проверяется просто: перекрываем полностью вентили, ждём остывания радиаторов полчасика, открываем вентили синхронно, хватаемся двумя ладонями между каждым и батареей - кто быстрее погорячеет - оттуда и подача.
20.10.2015 в 22:34:40
Mazayac, Спасибо. Завтра проверю.
20.10.2015 в 23:57:21
Inch1964 написал : Не правы. Важно и что будет дальше (или ближе) по ходу циркуляционного кольца. Есть понятие коэфф.местного сопротивления. Представьте, что последовательно ставите несколько заужений. Каждое заужение будет вносить свою лепту в уменьшение массового расхода теплоносителя. А не только одно заужение.
а длинна одиночного заужения или частота коротких заужающих участков как влияет т.е. что сильнее? где можно почитать более подробно, желательно с примерами и расчетами или может программка какая в сети валяется? Например, стояк 1 дюйм, девять квартир, девять байпасов 3/4 и в противоположность тотже стояк, но вместо девяти байпасов 3/4 два байпаса(или крана) 1/2. Абстрактный пример.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу