Аватар пользователя
Apokalipsis

Местный

Регистрация: 06.10.2015

Минск

Сообщений: 8

06.10.2015 в 14:47:25

Доброго времени суток. Господа, помогите разобраться с проблемой: не греет батарея (частный дом). Отопление от газового котла Аристон Evo 32 (одноконтурный) Суть в следующем: Есть тёплый пол - 7 контуров (с ним всё хорошо, проблем нет). в спальне стоит 1 батарея стальная Kermi (нижнее подключение). Есть бойлер на 200 литров. Для наглядности прикрепляю фото , где всё подписано. Собственно сама проблема: Включаю котел, выставляю теплоноситель на 70 градусов. Происходит следующее - ТП греет отлично, батарея в спальне начинает греть через минут 40 в лучшем случае, бойлер не греет вообще. Мастер мне ещё поставил насос на бойлер в систему циркуляции ГВС , если его включаю, бойлер греется, с ним всё хорошо, но батарея перестаёт греть, ТП греет. Я уже устал с этим сражаться, подскажите пожалуйста, что надо переделать что бы это всё заработало. Отдал кучу денег, а потом узнал, что мастер решил мне сэкономить на материалах (прикинулся шлангом), не поставил трёхходовой кран. Я теперь уже сам начал немного в этом разбираться, так я сам всё переделаю. все основные фото прикреплены.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2015 в 16:29:46

Что-то настоящие специалисты сегодня отдыхают :) Но даже беглый анализ возможных вариантов "для чайников": http://vodocomfort74.ru/shemy-podklyucheniya-boylera-k-kotlu.html уже наглядно показывает, что именно Вам сделали не так. Автоматика приоритета бойлера отсутствует как класс, не хватает насоса на контуре батареи - или просто разбалансированы её контур и тёплых полов - им достаётся львиная доля теплоносителя.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 17:24:52

Бред какой-то. В котле встроен свой насос и трехходовой клапан. Полноценная возможность подключения бойлера косвенного нагрева с приоритетом по гвс. Насос загрузки бойлера не нужен. Слепили вам хрень, я извиняюсь Откройте инструкцию к котлу. Там есть раздел про подключение бойлера. У вас должно из котла выходить две подачи. Одна на систему отопления, другая на бойлер с отдельного выхода который есть на котле. Обратки соединяются в одну и заходят в котел. Датчик бойлера заводите в котел. Скорее всего в настройках на сервисном уровне надо выбрать тип системы: Одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. В таком случае котел сам по запросу бойлера будет переключать трехходовой клапан на линию загрузки бойлера и выходить на полную мощность. После нагрева воды в бойлере до выставленной вами температуры будет переключать подачу на отопление, разумеется это в режиме Зима.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 18:28:36

Возможно, сервопривод на трёх ходовой идёт как опция. Что на сайте у них не нашёл инструкции, но принцип работы у всех таких котлов одинаковый.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2015 в 18:39:25

Жилин, в инструкции на этот котёл никаких выходов под бойлер нет. Клапана очевидно тоже нет. Насос присутствует, куда же без него.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 18:55:39

Клапан вроде есть. Только смотрю там отдельная обратка для бойлера. Насос и клапан стоят на обратке.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 19:07:56

О как

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2015 в 19:20:31

Жилин, а в русской мурзилке только газ, подпитка и подача-обратка на отопление... 9 страница: http://www.climatroom.com.ua/attach/568/ Ничего не понимаю (с)

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 19:26:22

Чот у меня глюкнул планшет при загрузке вашей ссылки.

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

06.10.2015 в 19:36:53

Ставил одноконтурник Аристон, марку не помню.Трёхходовик был в доп. комплектации. К слову, тот же набор: тёплые полы, радиаторное отопление, бойлер косвенного нагрева. Всё работает без вмешательства в программу))

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 19:41:33

Я сужу по баксям, ариcтоны не ставил, но суть та же.

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

06.10.2015 в 19:49:37

Вот здесь электрический протерм скат и косвеник с теном дражице,сейчас слева поставил Baxi eco compact 1.24f. Треходовик оставил,чтобы не менять систему, просто переключил сервопривод и датчик бойлера к газовому котлу + поменял настройки.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.10.2015 в 20:14:35

Жилин написал : Чот у меня глюкнул планшет при загрузке вашей ссылки.

там просто PDF документ.

0
Аватар пользователя
Apokalipsis

Местный

Регистрация: 06.10.2015

Минск

Сообщений: 8

06.10.2015 в 23:05:17

Жилин, Большое спасибо всем, кто откликнулся помочь. В котле нет трёхходового клапана. И это одноконтурный котёл, там нет отдельного выхода для ГВС.

0
Аватар пользователя
Apokalipsis

Местный

Регистрация: 06.10.2015

Минск

Сообщений: 8

06.10.2015 в 23:19:42

Я вот , что думаю сделать: В месте где труба раздваивается на подачу воды для подогрева в бойлер и подачу воды в батарею и ТП поставить трёхходовой клапан, от него кинуть провод в котёл для того, что бы котёл сам решал когда переключать на ГВС, а когда на отопление. Так же планирую перенести трубу подачи отопления батареи за насос циркуляции (сейчас перед) и, соответственно термоклапан трёхходовой поставить непосредственно перед ТП. см рисунок. Извините за схематичность. Надеюсь всё более или менее понятно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу