02.09.2016 в 14:05:55

Alexey_Spb написал: В бытовых автоматах без ограничения времени только токи до 1.13 In.

I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Гост Р 50345-2010 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления (Int) Условный ток нерасцепления АВ равен 1,13 его номинального тока.

8.6.2.3 Условный ток расцепления (It) Условный ток расцепления выключателя равен 1,45 его номинального тока.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2016 в 14:14:24

Алексей, Еще раз обрати внимание на досуге "защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2" Сам Гост говорит, что защита не обеспечивается!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.09.2016 в 14:17:50

Я не пойму о чем вы спорите со мной, при 1.13 автомат работает вечно, при 1.45 отключится в течение часа, все что между имеет конечное время работы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2016 в 14:28:01

Alexey_Spb написал: имеет конечное время работы.

Но не определенное время. Тогда уж и 1,13 сработает наверняка, потому как АВ отключит любой сверхток. I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.

{{post:5765201,при 1.13 автомат работает вечно}}

Он работает без отключения в течении часа.

Зы. Пора прекращать.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.09.2016 в 16:01:19

ink_mast написал: Но не определенное время.

Почему не определенное? Оно определяется ВТХ конкретного автомата.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.09.2016 в 16:01:52

ink_mast написал: Зы. Пора прекращать.

Я что-то уже запутался :cool:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

02.09.2016 в 16:25:42

Alexey_Spb написал: Примерное содержание этой темы после моей ссылки: Порнуха! (без комментариев почему) Только инструмент понравился (остальное, наверное, кг/ам)

Alexey_Spb, не переживайте так. 99%, что у них получается не лучше и инструмент попроще. Поэтому и не показывают свою работу.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2016 в 18:53:59

Alexey_Spb написал: Почему не определенное?

Потому что минимальный ток для которого нормируется время отключения по НТД это 1,45 In. При токе менее 1,45 In, АВ может не срабатывать 2-3-5-... часов, а это ни кому не интересно. Есть 1,45 In и время 1 час, от этого и отталкиваются.

Alexey_Spb написал: Оно определяется ВТХ конкретного автомата.

Хорошо, покажите ее, по ней обсудим.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2016 в 19:08:24

Alexey_Spb написал: Я что-то уже запутался :cool:

Ваш мозг включил защитную функцию, полагая что я вас в чем то пытаюсь обвинить, место тут такое. Лучше отвлекитесь на время и потом со свежей головой осмыслите: "защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2" Сам Гост говорит, что защита не обеспечивается!

Зы. Всего хорошего! Монтаж был на достойном уровне, остальное не берите в голову.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

02.09.2016 в 19:55:28

bnmuyt написал: 99%, что у них получается не лучше и инструмент попроще. Поэтому и не показывают свою работу.

Для демонстрации своих "достижений" лучше использовать "Портфолио" или по простому "Альбом". Потенциальным заказчикам и исполнителям так будет удобнее и понятнее! ИМХО А всякого рода статьи и т.п. это только повод... и не только здесь это так!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.09.2016 в 22:32:31

Ink_mast, вы все время уходите в сторону)

Я вас спрашивал, мой расчёт указанному вами ГОСТу соответствует или нет (заметьте, в приведенном вами гост не указана одиночная нагрузка или нет).

Варианты ответа - да, нет. Если нет то почему.

А то вы на этот вопрос не отвечаете и уходите все дальше.

Ответьте пожалуйста.

0