ink_mast написал: С этим даже сам Гост не согласен, цитату уже приводил неоднократно.
Давайте еще раз посмотрим вашу цитату:
Значение тока ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
Так ведь в соответствии с этим пунктом обеспечивается защита во всех случаях. Если не согласны, прошу привести значение длительного тока для собранной мной цепи, при котором защита не обеспечивается.
ink_mast написал: Ib максимальный составляет 32А. In - 16А, I2 - 23А, Iz должен быть выше 23А, смотрим сечения с учетом способа прокладки. Если для 2,5 будет выше 23А, то кабель защищен, если нет, то берем 4 мм2.
А почему Ib максимальный составляет 32А, откуда вы взяли это число? Кто мешает нам подключить к каждой розетке через удлинитель 10 чайников по 2 КВт. Какой Ib тогда, по-вашему, будет?
Очевидно, вы взяли Ib как удвоенный номинальный ток каждой розетки (так как их две).
Если исходить из этого, то в соответствии с методикой из ГОСТ Р 50571.4.43-2012, номинальный ток устройства защиты In должен быть не менее 32 ампера. И допустимо длительный ток кабеля тоже не менее 32 ампер, а это уже 4 квадрата минимум.
Давайте пойдем дальше, по вашей логике, у нас 20 розеток по 16 ампер каждая. И да, Ib = 320 ампер, верно?
Следовательно, номинал устройства защиты должен быть 350 ампер и кабель 150 квадратов? :)
Чтобы выполнить все требования нормативов, используется метод от обратного, номинальный ток принудительно ОГРАНИЧИВАЕТСЯ защитным устройством.
Вы упустили самое важное - что Ib выбирает проектировщик. Он совершенно необязательно должен быть равным сумме токов нагрузок, или сумме токов нагрузок с учетом коэффициента.
В моем случае - 16 ампер. Потом у что я сам его ограничил устройством зашиты. Отсюда и Ib принят как 16 ампер, что совершенно верно.
Никто не мешает вам считать Ib как 32, но тогда закладывайте и автомат соответствующий, и кабель.. и да, розетки тоже ))