Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.09.2016 в 11:15:40

ink_mast написал: С этим даже сам Гост не согласен, цитату уже приводил неоднократно.

Давайте еще раз посмотрим вашу цитату:

Значение тока ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

Так ведь в соответствии с этим пунктом обеспечивается защита во всех случаях. Если не согласны, прошу привести значение длительного тока для собранной мной цепи, при котором защита не обеспечивается.

ink_mast написал: Ib максимальный составляет 32А. In - 16А, I2 - 23А, Iz должен быть выше 23А, смотрим сечения с учетом способа прокладки. Если для 2,5 будет выше 23А, то кабель защищен, если нет, то берем 4 мм2.

А почему Ib максимальный составляет 32А, откуда вы взяли это число? Кто мешает нам подключить к каждой розетке через удлинитель 10 чайников по 2 КВт. Какой Ib тогда, по-вашему, будет?

Очевидно, вы взяли Ib как удвоенный номинальный ток каждой розетки (так как их две).

Если исходить из этого, то в соответствии с методикой из ГОСТ Р 50571.4.43-2012, номинальный ток устройства защиты In должен быть не менее 32 ампера. И допустимо длительный ток кабеля тоже не менее 32 ампер, а это уже 4 квадрата минимум.

Давайте пойдем дальше, по вашей логике, у нас 20 розеток по 16 ампер каждая. И да, Ib = 320 ампер, верно?

Следовательно, номинал устройства защиты должен быть 350 ампер и кабель 150 квадратов? :)

Чтобы выполнить все требования нормативов, используется метод от обратного, номинальный ток принудительно ОГРАНИЧИВАЕТСЯ защитным устройством.

Вы упустили самое важное - что Ib выбирает проектировщик. Он совершенно необязательно должен быть равным сумме токов нагрузок, или сумме токов нагрузок с учетом коэффициента.

В моем случае - 16 ампер. Потом у что я сам его ограничил устройством зашиты. Отсюда и Ib принят как 16 ампер, что совершенно верно.

Никто не мешает вам считать Ib как 32, но тогда закладывайте и автомат соответствующий, и кабель.. и да, розетки тоже ))

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.09.2016 в 11:32:15

А моножила с гибкой жилой нормально держиться в гильзе? Ничего не болтается?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.09.2016 в 11:35:04

юра Т написал: если делаем линию 2.5, то делаем её целиком такую, без заужений

Откуда вы взяли такое правило? :) И кто сказал что надо следовать ему?

Насчет "заужений" - проектируя шестиполосную автомагистраль, вы все съезды с нее будете шестиполосными, если нормативы разрешают делать их двухполосными? :)

юра Т написал: в щите он под контролем и спустя 30 лет меняется вместе с начинкой, при этом разводка в стенах проживет еще столько же, переделывать в подрозетниках зачем, если можно изначально сделать нормально

Как это, под контролем? У кого под контролем? Вы думаете, рядовой юзер хотя бы раз в год снимает пластрон и проводит ревизию состояния проводки? :)

И меняется спустя не 30 лет, а 15-20 исходя их срока службы ПУгВ. А если меняется и щит, то не грех поменять и разводку в розетках, тем более что питающий кабель менять не надо.

юра Т написал: никогда не попадались сгнившие провода в авто? причем сгнивает даже провод на стартер с относительно толстыми жилками, но там моножилу не поставишь, вибрация, да, в квартире не так сыро, но бывают и заливы...

Так ведь причина гнили не многожильное строение провода, а тяжелые условия эксплуатации. Вы, конечно, сравнили, провод под капотом авто и квартиру, даже если ее зальют соседи :)

юра Т написал: это всё требует довольно высокой квалификации и ответственного отношения, практически невозможно проконтролировать качество исполнения

Это любая работа требует, вы так не считаете?

Насчет контроля качества исполнения это отдельный вопрос. С точки зрения процесса, этот контроль не зависит от метода работы. Или вы думаете что при обычной разводке шлейфом заказчик будет вытаскивать розетки, проверять не порезана ли изоляция и с каким усилием завинчены винты? :)

юра Т написал: и каков смысл сие действий, если соединение на клеммах розеток ничем не уступает?

Кто вам это сказал? :) Даже не рассматривая ваго с его периодическими косяками, один из которых описан в соседней теме, по всем нормативам неразборные соединения имеют преимущества перед разборными. Это уж не говоря о здравом смысле.

Поэтому говорить что клеммники не уступают опрессовке - это в корне неверно. Их преимущества лишь в скорости монтажа и разборности.

юра Т написал: даже если был рукожопый монтажник и относительно нормальные розетки, всё очень легко ревизируется и доводится до ума

Кем ревизируется и доводится до ума? :) Не лучше ли с самого начаа делать хорошо? )

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.09.2016 в 11:39:37

Alexey_Spb написал: Так ведь в соответствии с этим пунктом обеспечивается защита во всех случаях. Если не согласны, прошу привести значение длительного тока для собранной мной цепи, при котором защита не обеспечивается.

При токах выше 18 и ниже 24 ампер. Заметьте в условиях Госта сверхток не указан, только поэтому 32А было принято за Ib. На самом деле конечно Ib не более чем In, то есть 16А и вся нагрузка которая будет выше этого будет сверхтоком, но не опасным для кабеля.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.09.2016 в 11:41:09

rip87 написал: А моножила с гибкой жилой нормально держиться в гильзе? Ничего не болтается?

Держится отлично, тем более все соединения проверяются.

Более того, данная гильза предназначена как для соединения моножильного провода, так и многожильного.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

05.09.2016 в 12:11:53

Alexey_Spb написал:

rip87 написал: А моножила с гибкой жилой нормально держиться в гильзе? Ничего не болтается?

Держится отлично, тем более все соединения проверяются.

Более того, данная гильза предназначена как для соединения моножильного провода, так и многожильного.

Alexey_Spb, Можно даже копнув глубже сказать что она изначально и предназначалась для многожильного..:)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.09.2016 в 17:28:59

Alexey_Spb написал: Никто не мешает вам считать Ib как 32, но тогда закладывайте и автомат соответствующий, и кабель.. и да, розетки тоже ))

Вообще то все выполнено в соответствии с требованиями комплекса Гост Р 50571 и части 4.43 в частности с учетом примечания 5 п.433.1. Закладывать АВ и кабель для 32А нет необходимости. Про токи ответил выше.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.09.2016 в 19:37:56

Alexey_Spb написал: данная гильза предназначена как для соединения моножильного провода, так и многожильного.

так то оно так, но где сказано, что они могут быть в перемешку ( с одной стороны) ? ;)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.09.2016 в 20:31:30

haramamburu написал: но где сказано, что они могут быть в перемешку ( с одной стороны) ? ;)

Тоже интересно.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

05.09.2016 в 21:15:19

Ну к примеру три моножилы уже многожила да + многожильный- на ура. Ну а уж если можно три моножилы , то почему нельзя одну, где сказано?:)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.09.2016 в 21:30:02

Детравиль, стоп, вы не поняли анекдот))) понятно, что несколько моножил = многожила... Но, песнь несколько об ином, что будет, если одна моножила во много раз больше других моножил например, (утрирую) имеем гильзу для 10ки, суем туда 6ку меди моножилу... и все остальное добиваем моножилами по 0,2)))) и жмакаем прессом))) так понятней?)))

0