06.09.2016 в 11:00:30

haramamburu написал: так то оно так, но где сказано, что они могут быть в перемешку ( с одной стороны) ? ;)

А с другой стороны, кто сказал что они не могут быть вперемешку? :)

P.S. Я исследовал несколько гильз, опресованных таким способом путем выполнения нескольких срезов на каждой. За мечаний к соединениям у меня не возникло. Кстати, сами попробуйте так сделать и разрезать, подергать, либо проверить соединение другими способами. Уверен, у вас не возникнет сомнений.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 11:08:39

юра Т написал: а зачем делать магистраль под нагрузку 10 тонн на ось, а съезды под 6 тонн? у Вас вся дорога превращается в шеститонку... и хоть изначально Вы не планируете выпускать на эту дорогу транспорт с большей нагрузкой, но со временем может появиться такая необходимость

К сожалению, ваш пример некорректен.

Потому как если этот пример перевести в электричество, получается что розетка якобы не может работать если сечение провода от магистрали до нее меньше чем сама магистраль, что не соответствует действительности.

Корректны примеры со скоростью, пропускной способностью и т.д.

юра Т написал: раз в десять лет туда точно кто то лазает, хотя бы для переклейки обоев

При переклейке обоев снимая механизмы (а не рамки) розеток и проводя их ревизию? Ну-ну.

юра Т написал: в реале провода стоят раза в два дольше гарантированного срока

Тогда в чем ваша претензия относительно якобы малого срока службы ПугВ, о которой вы писали ранее?

Я ответил что этот провод так же есть в щитках и служит минимум 15 лет (по-вашим словам выходит что 30).

Что в этом плохого?

юра Т написал: при обычной разводке заказчик заметит что у него в некоторых розетках греются вилки и сможет принять меры

Вилки (а точнее соединения) греются от плохого контакта. Если тут будет плохой контакт с розеткой, это тоже заметят.

Но преимущество этой схемы в том что даже если будет плохой контакт с розеткой, этот контакт будет плохим только для одной розетки, в случае же шлейфа через этот плохой контак будет течь большой ток всех последующих розеток что резко увеличит темпы деградации соединения и нагрев дефектного соединения, что вообще может привести к пожару.

Данная схема является куда более устойчивой к таким дефектам. Основной ток течет через герметично изолированные неразборные соединения с малым переходным сопротивлением.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.09.2016 в 11:08:46

Alexey_Spb написал:

haramamburu написал: так то оно так, но где сказано, что они могут быть в перемешку ( с одной стороны) ? ;)

А с другой стороны, кто сказал что они не могут быть вперемешку? :)

P.S. Я исследовал несколько гильз, опресованных таким способом путем выполнения нескольких срезов на каждой. За мечаний к соединениям у меня не возникло. Кстати, сами попробуйте так сделать и разрезать, подергать, либо проверить соединение другими способами. Уверен, у вас не возникнет сомнений.

Alexey_Spb, пресс держит жилы разного класса гибкости без проблем , подтверждаю . Тоже таким образом иногда поступаю , но это все целиком и полностью один из видов правильного подключения розеточных групп...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 11:13:35

юра Т написал: в квартирной проводке разборные соединения имеют преимущество, хотя бы при поиске неисправности, при модернизации, а она понадобится, поверьте, и кайф вырезать опрессовку будет еще тот...

Я знаю что вырезать опрессовку "кайф еще тот". На этот случай длина запаса позволяет 2-3 раза переделать соединение.

Но для поиска неисправности не требуется разбирать соединение, для диагностики есть вывод, на котором можно измерить напряжение и т.д.

Для наращивания розеток можно либо соединиться с отводом, либо переделать опрессовку. Но как показывает практика, это требуется очень редко и в исключительных случаях. Особенно если сделан хороший ремонт (когда заранее продумываются варианты расположения розеток с привязками к мебели и т.д., а не когда это все карандашом по бетону рисуется со слов заказчика).

юра Т написал: ревизируется любым спецом, сначала делать хорошо говорите... а я вот например не доверяю Вам, я после Вас хочу сам убедиться в качестве исполнения, как мне это сделать? (у меня есть подозрение, что Вы, подозревая что я Вас кину, несколько опрессовок не дожали)

Ну, это ваше право, не доверять и проверять.

Недожать я вряд ли смогу так как инструмент обжимает сам, с нужным усилием и на нужную глубину.

Но если вы не верите, вы можете попросить обжать все, но не изолировать. И только после ревизии изолировать.

Либо снять изоляцию и проверить, а потом опять заизолировать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 11:16:17

ink_mast написал: Как такое соединение в реале отработает, нужны испытания токами КЗ.

Действительно, если у вас есть сомнения, кто мешает вам сделать несколько таких соединений и провести жксперименты. Заодно нам расскажете, это будет полезно и интересно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.09.2016 в 11:18:24

Alexey_Spb написал: В данном случае вы неправы, так как раздел 433.1 ГОСТ Р 50571 требует выполнения следующего условия: Ib < = In < = Iz Если у вас Ib = 32 ампера, как вы сами говорите, значит и In должен быть не менее 32 ампер.

Мы же уже это обсуждали, фактически номинальный ток цепи установлен номиналом АВ, то есть 16 А. Учет токов перегрузки в условиях отсутствует, но это совсем не значит что этих токов быть не может. Только поэтому максимальный ток нагрузки был принят 32А как Ib, согласно примечания 5. 32А можно другой букве присвоить, тогда Ib будет 16А но это уже не по протоколу!

Alexey_Spb написал: Следовательно, приведенный вами случай Ib = 32А, In = 16 ампер является не соответствующим ГОСТ Р 50571 и не может быть рассмотрен.

Почему же не может, интересно же что произойдет в вашем случае при токах в диапазоне от 18 до 24 А, когда превышен допустимый длительный ток кабеля и не достигнут ток гарантированного отключения АВ, о котором и говорится в Госте?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.09.2016 в 11:29:22

Alexey_Spb написал: Действительно, если у вас есть сомнения, кто мешает вам сделать несколько таких соединений и провести жксперименты.

Мои результаты от пары экспериментов, это ни о чем. Так что кто желает, тот пусть сам испытывает и делает для себя какие то выводы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

06.09.2016 в 11:38:15

отмазался

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 11:39:10

ink_mast написал: Мы же уже это обсуждали, фактически номинальный ток цепи установлен номиналом АВ, то есть 16 А.

Блин, я вам это говорю уже на протяжении двух последних страниц!!

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 11:42:17

ink_mast написал: Почему же не может, интересно же что произойдет в вашем случае при токах в диапазоне от 18 до 24 А, когда превышен допустимый длительный ток кабеля и не достигнут ток гарантированного отключения АВ, о котором и говорится в Госте?

Проведите эксперимент :)

Время отключения АВ в этом состоянии конечно, но больше часа и не регламентируется ВТХ.

Но это совершенно не значит что ток является длительным, так как длительным является ток, условно длящийся неограниченно по времени.

Условие стойкости кабеля в этом случае сформулировано в формуле 2, посмотрите ее внимательно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.09.2016 в 11:44:15

Alexey_Spb написал: Блин, я вам это пытаюсь доказать на протяжении двух последних страниц!!

Эту же позицию я уже раньше озвучивал. Например вчера (При токах выше 18 и ниже 24 ампер. Заметьте в условиях Госта сверхток не указан, только поэтому 32А было принято за Ib. На самом деле конечно Ib не более чем In, то есть 16А и вся нагрузка которая будет выше этого будет сверхтоком, но не опасным для кабеля.)

Предлагаю, все же продолжить, при токах выше 18 и ниже 24 ампер в вашем случае что произойдет?