юра Т написал:
а зачем делать магистраль под нагрузку 10 тонн на ось, а съезды под 6 тонн? у Вас вся дорога превращается в шеститонку... и хоть изначально Вы не планируете выпускать на эту дорогу транспорт с большей нагрузкой, но со временем может появиться такая необходимость
К сожалению, ваш пример некорректен.
Потому как если этот пример перевести в электричество, получается что розетка якобы не может работать если сечение провода от магистрали до нее меньше чем сама магистраль, что не соответствует действительности.
Корректны примеры со скоростью, пропускной способностью и т.д.
юра Т написал:
раз в десять лет туда точно кто то лазает, хотя бы для переклейки обоев
При переклейке обоев снимая механизмы (а не рамки) розеток и проводя их ревизию? Ну-ну.
юра Т написал:
в реале провода стоят раза в два дольше гарантированного срока
Тогда в чем ваша претензия относительно якобы малого срока службы ПугВ, о которой вы писали ранее?
Я ответил что этот провод так же есть в щитках и служит минимум 15 лет (по-вашим словам выходит что 30).
Что в этом плохого?
юра Т написал:
при обычной разводке заказчик заметит что у него в некоторых розетках греются вилки и сможет принять меры
Вилки (а точнее соединения) греются от плохого контакта. Если тут будет плохой контакт с розеткой, это тоже заметят.
Но преимущество этой схемы в том что даже если будет плохой контакт с розеткой, этот контакт будет плохим только для одной розетки, в случае же шлейфа через этот плохой контак будет течь большой ток всех последующих розеток что резко увеличит темпы деградации соединения и нагрев дефектного соединения, что вообще может привести к пожару.
Данная схема является куда более устойчивой к таким дефектам. Основной ток течет через герметично изолированные неразборные соединения с малым переходным сопротивлением.