ebf написал: Ib-30A меньше In 32A ,не вижу противоречий
Прочитайте весь пост, в конце показано что Ib фактически не играет роли, роль играет ток автомата и кабеля.
До меня тут доперло что Ink_mast заблуждается в своем предположении.
Дело в том что подчеркнутый красным ПУНКТ из ГОСТ (по мнению Ink_mast) якобы запрещает ЛЮБЫЕ случаи когда Iz < 1.45 In. Ведь тогда кабель не защищен в диапазоне токов Iz..1,45 In и надо увеличивать сечение!
Но ведь в этом случае становится полностью бессмысленным требование 2, которое, очевидно, подразумевает что кабель может держать перегрузку в 1.45 длительно допустимого тока в течение часа.
Иначе зачем вообще добавили такой пункт, расчет по которому не имеет смысла?
То есть исходя из данного ГОСТ не нужно считать что кабель должен бесконечно долго держать 1.45 In и только тогда он защищен. Достаточно чтобы он удовлетворял условию 2.
А данный пункт касательно защита от сверхтока, меньшего, чем I2, подразумевал какие-то другие случаи, экзотические. Какие я пока не знаю, но подумаю над этим.
Возможно, это имеет смысл на подстанциях, где перегрузки это норма, а защита реагирует совсем по другому, чем в быту.