Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:11:38

ebf написал: Ib-30A меньше In 32A ,не вижу противоречий

Прочитайте весь пост, в конце показано что Ib фактически не играет роли, роль играет ток автомата и кабеля.

До меня тут доперло что Ink_mast заблуждается в своем предположении.

Дело в том что подчеркнутый красным ПУНКТ из ГОСТ (по мнению Ink_mast) якобы запрещает ЛЮБЫЕ случаи когда Iz < 1.45 In. Ведь тогда кабель не защищен в диапазоне токов Iz..1,45 In и надо увеличивать сечение!

Но ведь в этом случае становится полностью бессмысленным требование 2, которое, очевидно, подразумевает что кабель может держать перегрузку в 1.45 длительно допустимого тока в течение часа.

Иначе зачем вообще добавили такой пункт, расчет по которому не имеет смысла?

То есть исходя из данного ГОСТ не нужно считать что кабель должен бесконечно долго держать 1.45 In и только тогда он защищен. Достаточно чтобы он удовлетворял условию 2.

А данный пункт касательно защита от сверхтока, меньшего, чем I2, подразумевал какие-то другие случаи, экзотические. Какие я пока не знаю, но подумаю над этим.

Возможно, это имеет смысл на подстанциях, где перегрузки это норма, а защита реагирует совсем по другому, чем в быту.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 13:21:27

Alexey_Spb написал: Ink_mast утверждает что в диапазоне от 38 ампер до 46.3 кабель НЕ ЗАЩИЩЕН так как на ВТХ время срабатывания в этом диапазоне не определено и, следовательно, оно может быть бесконечно.

Надо дождаться его,я думаю,что есть не до понимание ,как можно защищать кабель в диапазоне 38А-46А,если он может держать 55,1А .Надеюсь модераторы его выпустят и он появится

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:25:47

ebf написал: если он может держать 55,1А

А на основании чего вы взяли эту цифру? :)

Указанный ранее ГОСТ говорит лишь 38.

P.S. Смотрите, я так же использовал цифры из ПУЭ и другого ГОСТа на кабели, где разрешенные цифры больше и согласно которым полторашка защищена во всем диапазоне 1.13..1.45 In, но почему-то Ink_mast обиделся на это, обвинив меня в манипуляции цифрами и условиями прокладки, а вообще не шарящий в теме и нормативах поддакивала oversun вообще посчитал якобы моим поражением в споре.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 13:31:05

Alexey_Spb написал: Указанный ранее ГОСТ говорит лишь 38.

В таблице указан Iz 38х1,45=55,1

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:33:23

ebf написал: В таблице указан Iz 38х1,45=55,1

Я с этим и не спорю :)

Речь шла про пункт о том, что если данные формулы не обеспечивают защиту при токах, меньших чем I2 (т.е. 1.45 In), то надо увеличивать сечение.

Ink_mast трактовал это как "если Iz < 1.45 In то надо увеличивать сечение".

Лично я считаю эту трактовку неверной так как она математически лишает смысла формулу 2, которая говорит нам что 1.45 In < = 1.45 Iz.

P.S. Вы сейчас полностью повторяете мои ответы Ink_mast'у в начале той темы..

P.P.S. Я считаю ваши утверждения верными, и я сам так же считал. Но спорю с вами, заняв позицию Ink_mast'а и используя его аргументы.

Чтобы наглядно показать тем, кто обвиняет меня в том что полторашка в подрозетнике якобы не защищается АВ16 ампер, что они сами сели в лужу в случае с варочными панелями (6 квадратов на ав 32 ампера).

Только и всего :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.09.2016 в 13:41:59

Ребята, вы бы для народа написали, что такое Iz, I2 и т.д. И конкретно на примере 2,5мм.кв., 1,5 и 6 - выложили бы свои мнения с расчётами) А-то кто какие значения, обозначения хочет, те и подставляет, оппоненты говоря о своём тоже уже другие значения, обозначения приводят), а речь вроде об одном и том же).

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:45:36

SB3 написал: Ребята, вы бы для народа написали, что такое Iz, I2 и т.д.

Так это все написано, обозначения взяты из раздела 433 "Защита от тока перегрузки" ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока

И цифры конкретные в моих постах расписаны, ну вот например:

http://www.mastercity.ru/forums/t241623-soedinenie-rozetok-shleyfom/?p=5765090#post5765090 (В этом посте я доказывал что полторашка в моем случае имеет право на жизнь в подрозетниках под защитов АВ 16 ампер)

http://www.mastercity.ru/forums/t241623-soedinenie-rozetok-shleyfom/?p=5769585#post5769585 (В этом посте я действовал от обратного - написал о том, что если считать по методике Ink_mast, то все кто кладет на варочную кабель 6 квадратов под ав 32 ампера - лже-электрики)

Iz - допустимый ток кабеля Ib - ток нагрузки In - номинальный ток устройства защиты I2 - ток отключения устройства защиты за определенное время (очевидно, что это значение равно 1,45 In - при котором автомат гарантированно отключится за час, при меньших токах время отключения не определено или равно бесконечности).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 13:51:16

Alexey_Spb написал: Вы сейчас полностью повторяете мои ответы Ink_mast'у в начале той темы..

Ну видимо мы оба не понимаем

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:56:17

ebf написал: Ну видимо мы оба не понимаем

Да нет, я вот в начале темы не понимал от меня что он хочет, но теперь понял и буду аргументированно отстаивать свою точку зрения, которая заключается в том что он неверно трактовал данный пункт:

Потому что иначе всем на этом форуме срочно потребуется переделывать разводки к варочным и проточникам на 10 квадратов.

Самое главное - вы согласны ли с тем, что полторашка при указанном в статье разводе, в качестве исключения при невозможности засунуть НШВИ 2.5 в розетку, имеет место быть и согласно расчетам, защищена АВ 16А?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.09.2016 в 13:56:19

Alexey_Spb, вот, теперь берите допустимый ток кабеля 3х2,5мм.кв. ( 3х1,5, 3х6) при 30 град.С допустим, а такое бывает - греется) и расскажите, выполняются ли условия,всё ли ок). А-то когда в ответ вам начинают "сыпать" "а вот в том госте, в тех пуэ и т.д.", позиция того кто излагает мысль более доступно является более выигрышной, остается донести правоту). Нюансы вроде перехода с 2,5 на 1,5 можно потом рассмотреть).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 14:07:03

Alexey_Spb написал: Самое главное - вы согласны ли с тем, что полторашка при указанном в статье разводе, в качестве исключения при невозможности засунуть НШВИ 2.5 в розетку, имеет место быть и согласно расчетам, защищена АВ 16А?

Я выскажу крамольную вещь,но даже чистая полторашка при определённых условиях,защищена АВ16А на 100%

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу