ebf написал:
А в чём оно спорное,если проходит по таблице 6мм относительно мощности печи,то кладу,не проходит кладу 10мм,в чём лицемерие,лицемерие это когда всегда 6мм и АВ32А.
Смотрите, оно спорное потому что есть некий номинальный ток печи Ib.
Допустим, он составляет 30 ампер.
Согласно требованию ГОСТ: Ib < = In < = Iz
Вы по таблице выбираете номинал автомата: 32 ампера.
Следовательно, Iz (ток кабеля) у вас должен быть больше или равен 32 ампера.
У кабеля 6 квадратов согласно ГОСТ Р 50571.5.52—2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
При способе прокладки в стене 60 (класс B2) ток кабеля составит 38 ампер.


Итак, проверяем по формулам:

Ib = 30, In = 32, Iz = 38.
I2 = 1.45*In = 46.4
1) Ib < = In < = Iz, т.е. 30 < 32 < 38. Все в порядке.
2) I2 < = 1.45 Iz, т.е. 46.4 < 55.1. Все в порядке.
А вот теперь смотрим этот пункт:

I2 = 46.3
Допустимый ток кабеля - 38 ампер.
Смотрим ВТХ автомата: при 1.13 номинала он работает вечно, при 1.45 (т.е. I2) отключится за час.
1.13*In = 36.13. Этот ток немного меньше 38 ампер.
Ink_mast утверждает что в диапазоне от 38 ампер до 46.3 кабель НЕ ЗАЩИЩЕН так как на ВТХ время срабатывания в этом диапазоне не определено и, следовательно, оно может быть бесконечно.
Следовательно, сечение кабеля надо увеличить, а все кто кладет 6 квадратов под защиту ав 32 ампера (даже если нагрузка 30А, она тут не играет роли) - лже-электрики.
Особенно Юра Т, кричащий на каждом углу о соплях и порнухе (уж наверняка он варочные не десяткой подключает)!
Я надеюсь, вы уже давно поняли что я пытаюсь сказать в этой теме.