07.09.2016 в 12:20:03

ebf написал: Безусловно,посмотрите мой пример с печами про АВ32А и АВ40А.

Согласны ли вы что подключать мощную варочную панель кабелем 6 квадратов под защитой АВ 32 ампера противоречит ГОСТ Р 50571.4.43? И, следовательно, следует использовать кабель 10 мм2?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 12:21:22

Alexey_Spb написал: и вообще реальную жизнь, то на это можно закрыть глаза в исключительных случаях.

Ну так на форуме,на всё это и закрывают глаза,что не совсем правильно

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 12:25:10

Alexey_Spb написал:

ebf написал: Безусловно,посмотрите мой пример с печами про АВ32А и АВ40А.

Согласны ли вы что подключать мощную варочную панель кабелем 6 квадратов под защитой АВ 32 ампера противоречит ГОСТ Р 50571.4.43? И, следовательно, следует использовать кабель 10 мм2?

Alexey_Spb, Если мощность плиты будет до 32А можно 6мм ,если более 32А ,то либо ставим кабель 10мм,либо смотрим можно ли кабель 6мм уложить так,чтобы допустимый макс ток был более 40А

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 12:25:56

ebf написал: Ну так на форуме,на всё это и закрывают глаза,что не совсем правильно

Хорошо, почему вы (да и не только вы, вопрос и к другим оппонентам) не даете мне такой же возможности?

Причем в исключительном случае, когда я был вынужден использовать полтора квадрата на коротких участках (10-15 см) для соединения каждой розетки с питающим кабелем "звездой" так как 2.5 просто не влезали в розетки?

Притом вы сами кладете такое же спорное с точки ГОСТ Р 50571.4.43 решение, но при этом вы, в отличие от меня, можете положить 10 квадратов без всяких проблем?

Нет ли лицемерия в таком подходе?

P.S. Более того, когда я создал тему о том что на АВ 32 ампера по расчетам надо бы 10-ку, меня практически те же люди так же пытались обосрать, мол, 10-ку в доме не на вводе? Полный идиотизм!

Теперь они говорят об обратном - кусочек полторашки на ав 16 ампер? Полный идиотизм!

А то что их 6-ка на 32 ампера куда больший идиотизм по их же критериям, они как-то забывают.

Вам вот этот факт не кажется, мягко говоря, вопиющим?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 12:32:03

Alexey_Spb написал: Притом вы сами кладете такое же спорное с точки ГОСТ Р 50571.4.43 решение, но при этом вы, в отличие от меня, можете положить 10 квадратов без всяких проблем? Нет ли лицемерия в таком подходе?

А в чём оно спорное,если проходит по таблице 6мм относительно мощности печи,то кладу,не проходит кладу 10мм,в чём лицемерие,лицемерие это когда всегда 6мм и АВ32А.

Alexey_Spb написал: Хорошо, почему вы (да и не только вы, вопрос и к другим оппонентам) не даете мне такой же возможности?

Алексей,я ни разу вас за это не критиковал,это ваш выбор.Мой вопрос про клеммы в щите,был скорее аналогией с розетками

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 12:34:35

Alexey_Spb написал: Вам вот этот факт не кажется, мягко говоря, вопиющим?

На форуме есть много ,лично для меня, не понятных вещей,но я уже давно перестал на них обращать внимание

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.09.2016 в 12:58:31

ebf, давно пора).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 13:01:10

SB3 написал: ebf, давно пора).

SB3, Конечно,зачем зазря тратить нервы и эмоции.Хотя иногда не могу промолчать

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:06:15

ebf написал: А в чём оно спорное,если проходит по таблице 6мм относительно мощности печи,то кладу,не проходит кладу 10мм,в чём лицемерие,лицемерие это когда всегда 6мм и АВ32А.

Смотрите, оно спорное потому что есть некий номинальный ток печи Ib.

Допустим, он составляет 30 ампер.

Согласно требованию ГОСТ: Ib < = In

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 13:07:05

ebf написал: А в чём оно спорное,если проходит по таблице 6мм относительно мощности печи,то кладу,не проходит кладу 10мм,в чём лицемерие,лицемерие это когда всегда 6мм и АВ32А.

Смотрите, оно спорное потому что есть некий номинальный ток печи Ib.

Допустим, он составляет 30 ампер.

Согласно требованию ГОСТ: Ib < = In < = Iz

Вы по таблице выбираете номинал автомата: 32 ампера.

Следовательно, Iz (ток кабеля) у вас должен быть больше или равен 32 ампера.

У кабеля 6 квадратов согласно ГОСТ Р 50571.5.52—2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки

При способе прокладки в стене 60 (класс B2) ток кабеля составит 38 ампер.

Итак, проверяем по формулам:

Ib = 30, In = 32, Iz = 38.

I2 = 1.45*In = 46.4

1) Ib < = In < = Iz, т.е. 30 < 32 < 38. Все в порядке. 2) I2 < = 1.45 Iz, т.е. 46.4 < 55.1. Все в порядке.

А вот теперь смотрим этот пункт:

I2 = 46.3

Допустимый ток кабеля - 38 ампер.

Смотрим ВТХ автомата: при 1.13 номинала он работает вечно, при 1.45 (т.е. I2) отключится за час.

1.13*In = 36.13. Этот ток немного меньше 38 ампер.

Ink_mast утверждает что в диапазоне от 38 ампер до 46.3 кабель НЕ ЗАЩИЩЕН так как на ВТХ время срабатывания в этом диапазоне не определено и, следовательно, оно может быть бесконечно.

Следовательно, сечение кабеля надо увеличить, а все кто кладет 6 квадратов под защиту ав 32 ампера (даже если нагрузка 30А, она тут не играет роли) - лже-электрики.

Особенно Юра Т, кричащий на каждом углу о соплях и порнухе (уж наверняка он варочные не десяткой подключает)!

Я надеюсь, вы уже давно поняли что я пытаюсь сказать в этой теме.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.09.2016 в 13:09:10

Alexey_Spb написал: Допустим, он составляет 30 ампер. Согласно требованию ГОСТ: Ib < = In

Ib-30A меньше In 32A ,не вижу противоречий

0