ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 11:52:30

Что касается руководства АББ, оно не в полной мере соответствует требованиям НТД. Что касается монтажа розеток полторашкой, то не вижу причин для паники, раз Алексей взвешенно принял такое решение, значит были на то основания. Со стороны, нападки на это решение выглядят по меньшей мере смешно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 12:04:04

oversun написал: Вопрос разводки в подрозетнике надо решать не занижением сечения, а правильным выбором подрозетников и установочных изделий.

А если по падению напряжения пришлось применить кабель 4мм2?

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1662

09.09.2016 в 12:34:16

ink_mast написал:

oversun написал: Вопрос разводки в подрозетнике надо решать не занижением сечения, а правильным выбором подрозетников и установочных изделий.

А если по падению напряжения пришлось применить кабель 4мм2?

ink_mast, Вы имеете ввиду прокладку кабеля в длинных сетях? Тогда, я думаю, основной кабель из условия сохранения напряжения, а в розетке или лучше после распаечной коробки без учета этого условия.

Но всегда для по умолчанию рассматривается наиболее общий случай. Случай свистящих подрозетников, длинных сетей, подводных лодок и космических станций оставляем для зануд и узких специалистов.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 12:45:20

oversun написал: Вы имеете ввиду прокладку кабеля в длинных сетях?

2,5мм2 обеспечат при 16 А соответствие до 35 метров - это длинная линия?

0
oversun
oversun
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1662

09.09.2016 в 12:49:14

ink_mast написал:

oversun написал: Вы имеете ввиду прокладку кабеля в длинных сетях?

2,5мм2 обеспечат при 16 А соответствие до 35 метров - это длинная линия?

ink_mast, Мне кажется, что такой важный вопрос требует отдельной темы.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 12:59:50

oversun написал: Мне кажется, что такой важный вопрос требует отдельной темы.

Для чего отдельная тема, основной то вопрос в занижении сечения..., и он не менялся.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2016 в 13:08:02

ink_mast написал: 2,5мм2 обеспечат при 16 А соответствие до 35 метров - это длинная линия?

А разве не до 24м?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 13:16:42

ebf написал: А разве не до 24м?

Я взял по Приложению Е Гост Р 50571.16-2007.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.09.2016 в 14:06:32

ink_mast написал: Я взял по Приложению Е Гост Р 50571.16-2007.

Ну я думаю не принципиально, я смотрел у Шнайдера, там при 230В ,падение напряжения менее 3% и кос.фи 1, без учета каких-либо внешних воздействий указано 24м, но не суть

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

09.09.2016 в 14:39:26

Alexey_Spb, щит крутой, только схема не соединений, а принципиальная, соотвественно Э3. Но за марку листа, плюс 500 в карму сразу.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.09.2016 в 22:33:31

Radio написал: Люди, постигавшие электромонтаж по этому изданию, имеют колоссальный опыт (в отличие от непонятно кого, нацарапавшего иеки). К их мнению стоит как минимум прислушаться.

Может заодно проясните почему такие люди юзают обычную скрутку?

0