14.10.2015 в 16:30:52
ПВИ, в личку на форуме скайп отправил свой
14.10.2015 в 18:05:56
вот во что вам надо перестроить ) и что б получить на подаче температуру котла смело снимаем термостатическую голову . на самом то деле пара гаек и трехходовый клапанок
16.10.2015 в 01:35:39
А скажите, что происходит в этой схеме, когда подача из котла останавливается, а насос продолжает работать? Трёхходовой будет пропускать воду из обратки, как двухходовой?
16.10.2015 в 23:12:22
ПВИ, Всё у Вас сделано правильно! У Вас подача горячего теплоносителя производится через двухходовой, а не трёхходовой клапан. Вам необходимо увеличить подмес, а не уменьшить! Вода в системе крутится по кругу,благодаря насосу (скорость его должна быть такой, чтобы обеспечивать перепад между подачей и обраткой 5градусов, при меньшем перепаде температуры Вы впустую тратите электроэнергию). Горячий теплоноситель подаётся через термоклапан, "холодный", через клапан на нижней гребёнке справа (должен быть полностью открыт!), уходит назад, в котёл. То, что терморегулятор горячий, ни о чём не говорит, он будет горячий всегда, для увеличения температуры в контурах необходимо открыть подачу (при полностью открытой обратке). На фото плохо видно, мне кажется на обратке у Вас стоит радиаторный вентиль, если так, то он подключен задом-наперёд, это может привести к запиранию протока. Лучше поставить шаровый кран. И последнее, заполнять систему нужно через обратку! Иначе, может заклинить обратный клапан, установленный в нижнем корпусе, смесительного узла (под насосом).
17.10.2015 в 19:55:14
ПВИ, а термовентиль на этом узле был в комплекте с ним или вы его сами добавили? Может повторюсь,но где на этот узел приходит подача от котла а где обратка? На мой взгляд термовентиль должен быть подключен справа в коллектор(подача от котла),а обратка должна быть подключена слева внизу. В вашем случае если подача подключена слева снизу,то насос ТП передавливает циркуляцию от котла. Потоки движения жидкостей навстречу...
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2015 в 20:04:59
ПВИ, поставьте обратный клапан на обратку котла
17.10.2015 в 20:15:04
Zhek@, Подача на термоклапан слева снизу, обратка к котлу с первого вывода верхнего коллектора. Я несколько раз задавал вопрос про длину петель- ТС молчит как партизан. Значит, знает в чём проблема, надеется на чудо. Если больше 100м, это не заработает. Если длина петель вменяемая- отрегулировать расходомером (поставить балансировочный) обратку к котлу. Сделать чуть меньше или равной расходу по контурам ТП.
17.10.2015 в 20:23:57
АлекСАН_dr, у меня есть дом, где петли по 160 - 180 м. работают. Сразу оговорюсь, я делал только котельную, отопление монтировали "профессионалы". Ещё раз повторюсь: надо поставить обратный клапан на обратку котла
17.10.2015 в 20:38:04
АлекСАН_dr,
АлекСАН_dr написал : обратка к котлу с первого вывода верхнего коллектора.
как это?? в свободный выход неподключенного контура?или имели ввиду в левую верхнюю заглушку? Ну и действительно балансировочник на обратку не помешает
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2015 в 22:24:07
Zhek@ написал : как это?? в свободный выход неподключенного контура?
Именно так. Это не неподключённый контур- это обратка к котлу. Смысл работы схемы такой: Если температура в контурах соотв. заданной на термогловке, термоклапан зажат и насос гоняет воду только по контурам ТП. Когда вода остынет, термоклапан по команде термоголовки приоткроется и в верхний коллектор зайдёт необходимое количество горячей воды из котла. То же количество выйдет в котёл. У ТС (имхо) проблема в большом сопротивлении контуров. Насос тупо гоняет воду из котла в котёл через термоклапан со снятой головой. По расходомеру видно.
20.10.2015 в 02:15:50
Всё просто! Завоздушена система.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу