FOI, если щит на фото, то туда нужно добавить ещё одну шину - шину заземления. И перекинуть на неё земляные концы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.12.2020 в 21:29:11

В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25395

25.12.2020 в 22:53:32

ПУЭ устроит? Но это если есть PEN. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25395

25.12.2020 в 23:00:31

Речь о кабельном вводе?

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 965

25.12.2020 в 23:03:13

Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?

Если Вы о ответвлении от столба к дому, то там от механической прочности сечение задавалось.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.12.2020 в 23:09:30

ВТБ! написал: функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)

Ну это скорее про PEN, а не про ввод в частный дом. Мне казалось, что где-то есть про ввод точно такая фраза. Или показалось?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.12.2020 в 23:11:42

Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?

Юрка, это не оно? http://docs.cntd.ru/document/1200097080 "5.2.1 На ВЛ напряжением 0,4 кВ должны применяться самонесущие изолированные провода. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с сечениями, указанными в таблице 2. "

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25395

25.12.2020 в 23:12:35

Так провод или кабель?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.12.2020 в 23:18:43

Alex___dr написал: это не оно?

Нет, это про СИП. Мне казалось, что лет 10 назад на форуме часто звучал вопрос "каким проводом делать ввод в дом" и всем отвечали "десятка медь, по нормам меньше нельзя". А вот сейчас не могу найти первоисточник. :confused:

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.12.2020 в 23:20:31

ВТБ! написал: Так провод или кабель?

Не знаю что ответить. :confused:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20759

25.12.2020 в 23:22:42

ВТБ! написал: Так провод или кабель?

ВТБ!, А какя разница, ведь ее не должно быть, если ведем в дом PEN.