13.10.2015 в 10:37:38
geg_mazau написал : имел ввиду шину для последующих автоматов, УЗО несколько
Вот правильность подключения нуля и выясните.
13.10.2015 в 19:39:56
geg_mazau написал : Пробой нуля на землю?
Это не пробой, а утечка. Скорей всего сдохла изоляция. Либо мегером звонить. Либо методом исключения. Собрали линии подключили УЗО. Выбило-одну линию откидываете и т.д. Проводка двухжильная или трёх жильная, может ноль с землёй спутали.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.10.2015 в 21:46:45
Извините, господа, не в тему: вас не смущает, что после УЗО 40А стоят автоматы в сумме на 80А?
megrad написал : Собрали линии подключили УЗО. Выбило-одну линию откидываете и т.д.
Тут лучше все отключить, а затем подключать по одной линии: не будете заставлять УЗО много раз срабатывать по утечке. Однако, этот метод хорош, если УЗО падает регулярно. Судя по посту ТС, как мне кажется, УЗО все же падает не всегда. Иногда какое-то время держит. Если это так, то, следует попробовать определить линию с max фоновой утечкой Мультиметр для этого подойдет.
14.10.2015 в 12:23:42
megrad, igor1, повторюсь, все линии (а именно, ещё одна) кроме старой проводки работают без проблем. Как только подключаю линию со старой проводкой - УЗО даже не включается, т.е. не работает вообще. Пермаментно срабатывает. На УЗО 40А стоит два автомата 16А. Ноль подключён правильно. Старая алюминиевая проводка трёхжильная, но ноль с землёй не спутан, проверял.
Получаетя, искать утечку в алюминии? Старые провода идут в три комнаты, есть распред коробки - вскрывать их и что проверять? Пытаться везде прозвонить ноль и землю? В розетках так делал - сигнала не было.
megrad написал :
geg_mazau написал : Пробой нуля на землю?
Это не пробой, а утечка. Скорей всего сдохла изоляция. Либо мегером звонить. Либо методом исключения. Собрали линии подключили УЗО. Выбило-одну линию откидываете и т.д. Проводка двухжильная или трёх жильная, может ноль с землёй спутали.
Придётся ковырять распред коробки и распаивать провода все, чтобы по одному исключать. Других вариантов нет?
14.10.2015 в 12:55:46
Так понял, что старая проводка под УЗО не была? Естественно, что перед тем как подключать старую проводку под УЗО нужно проверить ее мегомметром. Предварительно отключив от щита по фазе и нулю, сняв нагрузку, выключатели в положение выкл, если с подсветкой выкрутить лампы. Если на линии трансы отключить. Также вспомнить за последние 10 лет не проводилось ли ремонтов. Может сопля где на арматуру зависла и т.д.. Мегомметр в положение 1000В, сопротивление не менее 0,5 МОм. Фазный и нулевой между собой и фазный корпус эт. щита, нулевой корпус эт. щита. Что видим?