31.01.2007 в 16:33:48
УЗО понятное дело будет.
Начет хорошего зануления - то в щитке на лестнице будет зануление(оттуда пойдет уже Pe и N), но вот гарантировать его качество не могу, провод там г-ный.(в стояке, еще дореволюционный, наверное... :-))
31.01.2007 в 16:55:47
Сергей Тарасов написал : в щитке на лестнице будет зануление(оттуда пойдет уже Pe и N), но вот гарантировать его качество не могу
Стоит ли рисковать? Вреда от такого зануления может оказаться больше, чем пользы.
31.01.2007 в 16:57:29
Ну худшее, что может произойти?
31.01.2007 в 17:07:50
Сергей Тарасов написал : худшее, что может произойти?
Отгорание нуля в стояке ниже Вашего этажа - и на корпусах занулённых приборов появится опасный потенциал относительно естественных заземлителей. До десятков вольт (при определённых обстоятельствах даже выше). Одной рукой за смеситель, другой за СМ - одной ногой в могилу. Кроме того, появляются шансы отправить на тот свет кого-либо из соседей.
31.01.2007 в 17:10:13
Сергей Тарасов написал : Вопрос в безопасности и надежности.
Тут как вопрос стоит в применении металлической трубы - при возникновении КЗ и, соответственно, вольтовой дуги, металлическая труба не должна прогореть, т.е. не дать воспламениться вашим деревяшкам. По нормативам толщина стенок трубы зависит от сечения провода, проложенного в трубе. На сечение до 2,5 квадратов толщина стенок не нормируется, т.е. может быть 0,3 - 0,8 как у металлорукава. Все остальное можно домыслить самому.
31.01.2007 в 17:10:43
2ВТБ! Что же делать?
А УЗО разве не сработает в этом случае?
31.01.2007 в 17:12:33
2avmal Ок. Провода большегго сечения не предполагаются... Вопрос, на каждый провод свой металлорукав, или можно группами?
31.01.2007 в 17:20:05
Сергей Тарасов написал : УЗО разве не сработает в этом случае?
Нет, Pen и Pe не коммутируются ничем (кроме вилки в розетку).
31.01.2007 в 17:23:35
ВТБ! написал : Нет, Pen и Pe не коммутируются ничем (кроме вилки в розетку).
Тогда не совсем понимаю, откуда возмется потенциал, который меня шарахнет? Как я понимаю, шарахнуть может или своя, или соседская фаза. Чем в данном случае все будет отличатся от схемы без зануления?
Про неразрывность PE все понятно. Кстати, он и в хорошем доме может оборваться и никто этого не заметит :-)
31.01.2007 в 17:30:33
Сергей Тарасов
Нагрузка по фазам неравномерная, поэтому по нулевому проводнику стояка обычно течёт ток. При отгорании нуля в стояке эта неравномерность нагрузки приводит к разным потенциалам фаз относительно нуля и к потенциалу нуля относительно естественных заземлителей (поскольку трансформатор у нас глухозаземлённый).
31.01.2007 в 17:33:38
Сергей Тарасов написал : Чем в данном случае все будет отличатся от схемы без зануления?
В двухпроводной схеме отгорание нуля угрожает Вам всего лишь повышенным или пониженным напряжением - потенциалом между изолированными рабочими проводниками. Это тоже неприятно, но менее, к тому же защита от таких аварий возможна.
31.01.2007 в 17:36:55
Сергей Тарасов написал : 2avmal Ок. Провода большегго сечения не предполагаются... Вопрос, на каждый провод свой металлорукав, или можно группами?
Предпочтительнее взять металлорукав поменьше ( например 16мм ) и в каждом протянуть по проводу. Так и вам будет проще - не запутаетесь. Все-равно за подвесным потолком места предостаточно.
31.01.2007 в 17:40:53
Да вроде стояк однофазный... Или я что-то не понимаю?..
31.01.2007 в 17:51:18
Сергей Тарасов написал : стояк однофазный
О! Тогда забудьте о Pen. А Pe появится только после реконструкции - если дом раньше не снесут.
31.01.2007 в 17:53:29
Что значит забыть, :-) Что же делать со стиральной машиной?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу