31.01.2007 в 18:07:51

Сергей Тарасов написал : Что значит забыть, :-) Что же делать со стиральной машиной?

Поставьте УЗО.

0
Аватар пользователя
Сергей Тарасов

Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

31.01.2007 в 18:09:54

УЗО само собой. Значит в моем случае нету смысла вести тройной провод. Может с расчетом на будущее? :-))

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

31.01.2007 в 18:11:35

Сергей Тарасов написал : Может с расчетом на будущее?

Да, не перетягивать-же заново если они всё-таки сделают реконструкцию.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

31.01.2007 в 18:12:18

Но никуда не подключать оба конца всех жил Pe.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2007 в 18:22:30

ВТБ! написал : Но никуда не подключать оба конца всех жил Pe.

Правильно мыслите.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.01.2007 в 18:38:59

Вызови Мастера запати ему и забудь про все. Slaw

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

31.01.2007 в 21:48:34

Еще раз по поводу ввода кабеля в дом - если ввод осуществляется подземным бронированным кабелем, то обязательно ли, чтобы железная труба, идущая с кабелем от земли, доходила до щитка с пакетным выключателем и счетчиком?

Допустимо ли сращение подземного кабеля под землей? Такое решение предлагают владельцы ЛЭП при переносе щитка с уличного постамента в дом, хотя имеющийся кусок намного меньше того, что придется доуложить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2007 в 22:55:44

Leonid53 написал : Еще раз по поводу ввода кабеля в дом - если ввод осуществляется подземным бронированным кабелем, то
обязательно ли, чтобы железная труба, идущая с кабелем от земли, доходила до щитка с пакетным выключателем и счетчиком?

Допустимо ли сращение подземного кабеля под землей?
Такое решение предлагают владельцы ЛЭП при переносе щитка
с уличного постамента в дом, хотя имеющийся кусок намного меньше того, что придется доуложить.

А кто вам разрешит в железной трубе прокладывать кабель под землей? Категорически запрещено. Сращивание под землей допустимо - для этого существуют кабельные муфты.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

31.01.2007 в 23:29:21

avmal написал : А кто вам разрешит в железной трубе прокладывать кабель под землей? Категорически запрещено. Сращивание под землей допустимо - для этого существуют кабельные муфты.

ну а как же тогда осуществлять ввод кабеля под фундаментом? во всех руководствах рисуют Г-образную трубу

кабельные муфты соединяют жилы через переходник на зажимах
с герметизацией термоусадкой - насколько надёжно такое соединение? Видел в детстве, как кабельные жилы соединяли пайкой - заливали соединяемые провода в формочке припоем

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2007 в 23:45:17

Leonid53 написал : ну а как же тогда осуществлять ввод кабеля под фундаментом? во всех руководствах рисуют Г-образную трубу

кабельные муфты соединяют жилы через переходник на зажимах
с герметизацией термоусадкой - насколько надёжно такое соединение? Видел в детстве, как кабельные жилы соединяли пайкой - заливали соединяемые провода в формочке припоем

Труба вам нужна только для ввода через фундамент, причем с наклоном в сторону улицы и для подъема к щиту, если стена деревянная. Если кабель бронированный, то этот подъем можно упустить. Муфт всяких полно. Но самые простые и ходовые это соединение гильзами с опрессовкой и последующей изоляцией термоусадочной трубкой.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.02.2007 в 09:04:04

стена бревенчатая - крепить к ней кабель придётся скобками (полухомутами)?

Остаётся ещё один неясный вопрос - пересечение с водопроводной трубой от скважины. Труба сделана из полиэтилена и пролегает на глубине 1,7 метра, но грунт еще будет продолжать усаживаться. Если в металл нельзя, то может быть можно в асбоцементную трубу в месте пересечения кабель уложить или лучше и этого не делать?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

01.02.2007 в 09:19:03

Leonid53 написал : имеющийся кусок намного меньше того, что придется доуложить

Соединение будет стоить дороже, чем нынешние два десятка метров кабеля. Но если проложить новый кабель от опоры проблематично (асфальт, к примеру, или трубопровод какой на пути), то можно и нарастить.

Leonid53 написал : с уличного постамента

А там выполнить соединение нельзя? Или постамент необходимо убрать?

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.02.2007 в 09:50:39

постамент был сделан, чтобы как-то организовать подключение к электричеству до постройки дома - там стоит ящик на уголковой опоре со щитком и счетчиком внутри. От столба это около 3 метров + высота столба = 9 метров кабеля не более. Столб стоит около нашего забора.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

01.02.2007 в 10:15:44

Leonid53

Делать муфту ради десяти метров кабеля - извращение. Кстати, что за ВЛ? Или ВЛИ (изолированным проводом)? Как выполнен переход на жилы кабеля?

Разрешённая мощность? Система заземления? Число, сечение и материал жил? Какая марка кабеля планируется?

постамент был сделан, чтобы как-то организовать подключение к электричеству до постройки дома - там стоит ящик на уголковой опоре со щитком и счетчиком внутри

Если этот постамент с ящиком не сильно мешает, то можно всё так и оставить. Такое решение имеет свои плюсы. Или владелец сети требует переделать?

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

01.02.2007 в 11:19:36

скорее ВЛИ переход сделан на столбе и как именно, я не помню - надо смотреть Разрешенная мощность 10 кВт Как там у них сделано заземление я не понял. Жилы кабеля медные, а детальной информацией в данный момент не располагаю.

По поводу сохранения "постамента" - как это будет выглядеть? Железный ящик ведь тоже заржавеет под дождем года через 3

0