TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

21.10.2015 в 11:52:11

ZooZoo написал : Почитали "на свежую голову"?

Чем дальше в лес, тем больше дров. :cool: К тому же пообщался тут с местным электриком советской закалки. Так он вообще говорит, мол зачем тебе мучится с разделением PEN, пусть N будет как есть, а PE отдельно сделать и заземлить. Вот сколько людей, столько и мнений.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2015 в 11:56:24

TDV.ROOT написал :

ZooZoo написал : Почитали "на свежую голову"?

Чем дальше в лес, тем больше дров. :cool: К тому же пообщался тут с местным электриком советской закалки. Так он вообще говорит, мол зачем тебе мучится с разделением PEN, пусть N будет как есть, а PE отдельно сделать и заземлить. Вот сколько людей, столько и мнений.

И будет у вас ТТ,дёшево и сердито.Себе также сделал Штырь 9 метров,15 Ом,12000руб(материал и работа)

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

21.10.2015 в 13:04:22

ebf написал : И будет у вас ТТ,дёшево и сердито.Себе также сделал Штырь 9 метров,15 Ом,12000руб(материал и работа)

Агамс. Думаю надо стремиться к TN-C-S все же.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2015 в 13:20:27

TDV.ROOT написал : Думаю надо стремиться к TN-C-S все же.

Стремитесь,я тоже с начало так думал,потом сделал ТТ

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.10.2015 в 18:42:19

ebf написал : ,потом сделал ТТ

дифзащиту на всех линиях сделали?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2015 в 19:09:19

юра Т написал : дифзащиту на всех линиях сделали?

А как же,конечно

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.10.2015 в 20:55:03

ebf написал : А как же,конечно

двухуровневую? ОПНы/УЗИПы стоят?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2015 в 21:05:51

юра Т написал : двухуровневую? ОПНы/УЗИПы стоят?

Конечно

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.10.2015 в 23:07:54

TDV.ROOT написал : мол зачем тебе мучится с разделением PEN, пусть N будет как есть, а PE отдельно сделать и заземлить

Эээ, а в чем му_т_чения? Не сказал?

ebf написал : Конечно

А фото есть?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2015 в 23:17:51

ZooZoo написал : А фото есть?

Не делал

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

22.10.2015 в 10:43:03

ZooZoo написал : Эээ, а в чем му_т_чения? Не сказал?

Неа. :) У меня тут еще вопрос возник. По поводу рвать N или нет при переключении питания на генератор?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.