TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

16.11.2015 в 09:03:35

ZooZoo написал : А что это у вас за УЗО такое "хитрое" S на 30ма? И оно у вас не в ЩУ, поэтому какой-то особой пользы, кмк, в доме оно вам не принесет. Лучше установите измеритель токов утечки (3ф).

Понял. Перенесу в фасадный щиток.

ZooZoo написал : Гена точно трехфазный? Про ИБП/стаб для котла как, не думали? Про индикацию напряжения? Как будут подключены УЗИП (между чем и чем)?

Гена однофазный. :( ИБП/стаб будет установлен непосредственно у котла. Индикация напряжения есть в счетчике + аббшный индикатор питания по фазам, но если освобожу место в щитке, может лучше будет поставить RBUZ 63T заместо УЗМ. УЗИП планирую подключать по такой схеме: ввод - 4Р рубильник соединенный гребенкой с предохранителями, с предохранителей на УЗИП и на заземление. С 4P рубильника питание на УЗО селективное и далее в дом.

ZooZoo написал : Про рубильники от производителя из трех букв уже сказали - долой их. На кухню лучше две независимые линии розеток. Нет реле времени на хол-к. И т.д. Вообще, неудобно у вас "нарисовано" все, неинформативно

Как говорится "только учусь", поэтому не знаю всех нюансов и плюшек.

SB3 написал : Делайте ТТ , на фасаде АВ 4Р - счетчик -4P S УЗО - кабель 5*10мм.кв. ( вариант "бронированный" 4х10) минимум или 4х1х10мм.кв. типа ВВГнгLS.

С заземлением определился на тип ТТ. Счетчик в фасадный щиток точно ставить не буду по двум причинам:

  1. Постоянно бегать с лестницей и снимать показания не вариант.
  2. Кто ж мне его там опломбирует. Кабель 5х10 для меня будет явно лишним, поскольку увеличения мощности не предвидится.

SB3 написал : В доме 4Р вводной АВ или выключатель, далее 3шт 2P АВ ,на каждую фазу РН+контактор, потом делите всё на линии ( 2Р АВ + УЗО 30 или 10мА+нагрузка )и группы ( 2Р АВ +УЗО 30мА + 3-5 АВ 1Р или 2Р).

Подумаю над этим вариантом.

юра Т написал : и для чего трёхфазное УЗО на 30 мА, чтобы при граничных утечках сразу весь дом без электричества оставался? тем более после УЗМок

Лишнее это противопожарное УЗО во внутридомовом щите, перенесу в фасадный щит. megrad, ну главное предупредить, чтобы лишнего не включали. :)

Вот смотрю на схему и подумалось мне: а если заменить автоматы 2Р на 1Р? Все N собрать на нулевой шине и подключить к ней УЗО? Получится экономия места, но не будут ли срабатывать все УЗО при утечке тока по какому-то конкретному? Во, нашел пример ссылка

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.11.2015 в 10:56:11

А где счетчик будет?

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

16.11.2015 в 12:01:31

SB3, счетчик будет во внутридомовом щите.

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

16.11.2015 в 12:02:24

SB3, счетчик будет во внутридомовом щите.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.11.2015 в 12:54:26

Рисуйте)

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

16.11.2015 в 13:46:02

SB3, нарисовал. Схема в посте №69. Или что другое необходимо? :o

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.11.2015 в 18:52:53

TDV.ROOT, АВВ пищит Выбор резервной защиты Устройства защиты от импульсных перенапряжений должны быть дополнительно защищены устрйоствами защиты от сверхтока и устройствами защиты дифференциального тока в случае возможности случайного прикосновения (как правило, уже имеются в установке). • Выключатель дифференциального тока обязателен к использованию в системах заземления ТТ • Выключатель дифференциального тока можно использовать с системами заземления TN-S, IT и TN-C-S • Выключатель дифференциального тока нельзя использовать в системах заземления TN-C При использовании дифференциального автоматического выключателя рекомендуется выбирать устройство типа S. Существует риск срабатывания от помех, в результате чего может произойти отключение цепи, но это не ухудшит работоспособность УЗИП. В качестве устройства стоящего выше, стоящего выше с УЗИП, можно использовать автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Конструкция таких устройств учитывает характеристики УЗИП.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.11.2015 в 22:12:33

TDV.ROOT написал : перенесу в фасадный щит

я Вам намекаю что четырехполюсное УЗО на 30 мА будет отрубать дом еще о сработки нижестоящих УЗО

0
TDV.ROOT
TDV.ROOT
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

17.11.2015 в 00:03:18

ebf написал : АВВ пищит

Опечатка?

юра Т написал : я Вам намекаю что четырехполюсное УЗО на 30 мА будет отрубать дом еще о сработки нижестоящих УЗО

Опа, в схеме ошибка, там должно быть селективное 4Р УЗО 100мА. :o

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.11.2015 в 00:34:50

TDV.ROOT,Пишет

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

18.11.2015 в 23:36:27

Как говорится "только учусь", поэтому не знаю всех нюансов и плюшек.

Вот смотрю на схему и подумалось мне: а если заменить автоматы 2Р на 1Р? Все N собрать на нулевой шине и подключить к ней УЗО? Получится экономия места, но не будут ли срабатывать все УЗО при утечке тока по какому-то конкретному? Во, нашел пример ссылка

Не понял ... Вы при переходе на 1Р предлагаете использовать одну нулевую шинку в щитке ???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу