andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.10.2015 в 11:01:53

Alexey_Spb, ответьте пожалуйста на вопрос: сколько проводов идет к советской электроплите?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.10.2015 в 11:04:22

andrewkhv написал : Alexey_Spb, ответьте пожалуйста на вопрос: сколько проводов идет к советской электроплите?

Три ессно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

19.10.2015 в 11:09:10

Кстати, я еще раз перечитал ПУЭ и несколько переосмыслил свои представления.

TN-C это система заземления. В которой корпус электроустановки занулен, а нейтраль глухозаземлена.

То есть без зануления (например, к лампочке) понятие TN-C неприменимо. Но применимо к электроплите.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.10.2015 в 11:17:16

Ну и мусор там в головах...TN-C в жилых зданиях...Абонентские двухпроводные линии в составе системы TN-C... Ой и ой...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.10.2015 в 11:21:24

Alexey_Spb написал : Три ессно.

:D Ну и какая это "TN-C"?   Читайте ПУЭ еще.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.10.2015 в 11:28:30

333vs333 написал : Может процитируете определение TN для начала?

Гост 30331.2-95 Первая буква - характер заземления источника питания: Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле; I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление. Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей; N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль).

Буква N вам ни о чем не говорит? ;)

333vs333 написал : в жилой дом заходит TN-C, в каком месте система перестает быть TN-C и во что она "превращается"?

Ни во что, так как в 2х проводке ОПЧ не подключались. В НТД тип заземления без ОПЧ при 2х проводке не предусмотрено. :popcorn

andrewkhv написал : Где вы видели нетрехфазные линии с PEN проводником

В Гост Р 50571.1-2009 (Гост 30331.1-2013) есть такие. ;)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

19.10.2015 в 11:36:31

В жилых зданиях допускается только системы заземления TN-C-S или TN-S. При TN-C-S разделение PENа допускается только в ВУ(на вводе) и больше нигде...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.10.2015 в 11:42:21

rip87 написал : В жилых зданиях допускается только системы заземления TN-C-S или TN-S. При TN-C-S разделение PENа допускается только в ВУ(на вводе) и больше нигде...

Для новостроек справедливое требование. Но для действующего жил фонда это абсурд! :D

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.10.2015 в 11:56:09

Если к "лампочке" не протянули третий проводник для зануления, то это не означает, что система электроустановки вдруг поменяла свое название - линия все равно находится в составе электроустановки с системой заземления TN-C. Абсурдность запрета применения УЗО в системе TN-C, в том виде, в каком выставили его комментаторы из БелГИСС (а так же и много кто еще: похожее объяснение есть в каталогах европейских брендов, а так же встречалось в объяснениях одного профессора) на лицо. Именно поэтому я предположил, что данный запрет актуален для той части электроустановки, где присутствует PEN, и первым моим вопросом к Госстандарту было: - К какой части электроустановки относится данный запрет. После ответа "ко всей" я впал в ступор, т.к. запрет на применение УЗО в двухпроводной абонентской линии многоквартирного дома остается загадкой, а объяснение запрета так и вовсе - контрольный выстрел в здравый смысл. МАС запрещает рвать ноль, но в то же время не обращает никакого внимания на пакетные выключатели, ВН или 2-полюсные автоматы перед счетчиком. И в обоих случаях почему-то виновато УЗО. Вот, что мне не понятно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.10.2015 в 12:06:24

333vs333 написал : Если к "лампочке" не протянули третий проводник для зануления, то это не означает, что система электроустановки

это означает, что к лампочке тянется двухпроводка.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.10.2015 в 12:06:24

333vs333 написал : линия все равно находится в составе электроустановки с системой заземления TN-C

выдумка.

333vs333 написал : линия все равно находится в составе электроустановки с системой заземления TN-C

Опять выдумка, ПЕН в ТН-Ц во всей системе.

333vs333 написал : объяснение запрета так и вовсе - контрольный выстрел в здравый смысл.

Объяснение не распространяется на 2х проводку, так как это не ТН-Ц.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.