vv..,
Вам уже подсказали - перепады температур не соответствует нормальной работе рекуператора. Либо скорости разные, либо перетоки, либо Вам нужен пиджак с галстуком и идти патентовать вечный двигатель!!!
из помещения 20 градусов забирается всего 2 градуса.
с улицы 8 градусов подымается до 19, то бишь 11 градусов в плюсе.
Вы утверждаете что скорости одинаковые, тогда 2=11 :applause:
И сразу в догонку: Если отнимаем от выбрасываемого воздуха столько, сколько и добавляется к поступающему потоку - то тогда КПД рекуператора 100% что пока ышо не существует в природе. Сюда ещё добавить ошибка анжинерной мысли и конструктива(перетоки), не идеально-расчётные условия работы рекуператора, всевозможные проблемы(обмерзание, загрязнение-фильтра и т.д..) - то выхлоп ышо меньше чем заявлено по паспорту на сам рекуператор. Пока одни из самых КПДэшных - это роторные рекуператоры. Связано с тем, что в процессе переноса тепла участвует не только теплопередача, но и переход по влаге (именно отсюда за 80% у него КПД обычно).
vv.. написал :Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС
C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. Произвел замеры термопарой внутри агрегата (см. фото) и по-моему есть проблема, не может же он выдавать такой большой КПД ? Что посоветуете ?
Скажите, пожалуйста, у Вас в контуре стоит только одна обозначенная установка
или дополнительные нагреватели/охладители? Сейчас занялись вопросом приточно-вытяжной вентиляции. Товарищ нарисовал схему (вот тут), но с автоматикой проблемы - никак не можем подобрать. Достаточно ли для организации вентиляции одного блока (помимо, конечно же, воздуховодов, фильтров на входе).
стоит только само ПВУ, без нагревателей и охладителей . Автоматикой никакой оно не оборудовано , убогий пульт предназначен только для включения-выключения и установок 3х режимов производительности.
vv.. написал:
пришла и в мои края зима, сделал новые замеры (расход 120)
По выше упоминаемой формуле 88%
Если у Вас 88% то Вам надо:
1) Достать из шкафа пиджак с карманами.
2) одеть галстук
3) идти патентовать вечный двигатель.
Ведь у Вас из НИЧЕГО берётся аж целых 6 с хвостиком градусов!!! Явный признак ХАЛЯВЫ!!!
:)
Ну а если без юмора, то у вас перекос по воздуху...
И тогда КПД
левого рекуператора около 60%
правого рекуператора около 30%
сумарно у установки около 70%(в лучшем случае).
Но я уверен, что если оттарируете(до сотых!) термодатчики(и правильно сделаете замеры), то результат будет ышо плачевней.
Дьявол в мелочах...
Пластинчатые рекуператоры - максимум 40-50% всё остальное маркетинг будет Вас согревать :)
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
А замеры лучше сделайте летом(на улице пожарче). Врубите кондишены на полную наименьшую и когда всё нормализуется сделайте замеры. Установка выдаст ышо меньше КПД :) Шаманства никакого - на маленьких перепадах нагрев двигателей уже вносит существенные поправки(а они стоят в самих каналах - т.е. от них есть нагрев)