Приточно-вытяжная установка ВЕНТС ВУЭ2 250 П ЕС C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. Произвел замеры термопарой внутри агрегата (см. фото) и по-моему есть проблема, не может же он выдавать такой большой КПД ? Что посоветуете ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.10.2015 в 12:32:21

vv.. написал : .... C похолоданием обратил внимание, что температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире ...

Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...

vv.. написал : .... температура воздуха из приточных отверстий в квартире не ниже температуры в самой квартире. ...

Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов. Это "возможно" только в одном случае - когда вытяжного воздуха проходит через установку больше чем приточного. И притом, как минимум, в 2 раза. Проверяйте производительность установки на входе и выбросе (со стороны улицы) и еще раз, если так важно, температуру.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

22.10.2015 в 13:07:33

Ким написал : Что-то у Вас с замерами не так. Что-то не вериться чтобы при разности температур между помещением и улицей в 2 градуса изменяла бы температуру приточного воздуха на целых 11 градусов.

разница температур между помещением и улицей 12 град.

Ким написал : Что Вам именно не нравиться ??? Наоборот должны быть довольны ...

я бы был доволен, да только уж очень невероятно получить 19 на выходе при 8 снаружи и 20 внутри

Все замеры производились на минимальной производительности, на максимуме температура выхода падает всего на 1 град.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.10.2015 в 14:27:36

vv.. написал : разница температур между помещением и улицей 12 град.

Вы не поняли. Смотрите канал воздухозабора и выброса в установке от улицы в помещение и обратно. Если на выброс из помещения у Вас получается что на входе в установку +20 град, то уже на улицу выбрасывается воздух с температурой в +18 град. На притоке же - на входе у Вас +8 то в помещение уже воздух попадает с температурой в +19 град. Получается что при разности температур на вытяжке в 2 град, на притоке у Вас получается что воздух нагрелся на 11 град. Проще говоря, 2-мя градусами изменили нагрев на целых 11 град. Если бы было наоборот - вот в этом случае бы поверил.

А так, Я себе такой же аппарат хочу !!!!! :a :D :(

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

24.10.2015 в 20:56:53

Произвел еще раз замеры на различных расходах. Что можете сказать ? Насчет расхода - проверил управляющие и питающие напряжения вентиляторов, абсолютно одинаковы. По ощущениям расход на приток и вытяжку одинаков. Фильтра новые, чистые. Каналы не заужены, без поворотов и т.п. После выключения обе крыльчатки вращаются по инерции абсолютно одинаковое время.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

24.10.2015 в 22:15:11

А как сделаны отмеченные места ??? Утеплены или нет ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

24.10.2015 в 22:26:53

на четырех боковых есть около 3мм утеплителя, на центральной нет.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

24.10.2015 в 22:42:05

vv.. написал : .... Что можете сказать ? ....

Если все правильно понимаю, то кпд Вашей установки выше чем 100%. Если все правильно понимаю

Или ошибаюсь ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

24.10.2015 в 23:27:28

Вот нашел в сети формулу t(после рекуператора)=(t(внутри помещения)-t(на улице))xK(КПД рекуператора)+t(на улице) подставил свои данные (максимальный кпд согласно тех. характеристикам производителя 89%) 19=(20,5-8)х89%+8 Получается в первом эксперименте (расход 120) я попал в идеальные условия ? И вот, что еще там же вычитал

  • Наиболее производительным считается рекуператор, в который встроен двойной пластинчатый теплообменник. Реальный и заявленный КПД могут достигать 90%! Во-первых, в кассетах устройства не бывает температурных перепадов. Во-вторых, образование наледи исключается благодаря постепенному прогреву двух кассет.
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.10.2015 в 00:24:43

vv.. написал : .... я попал в идеальные условия ? ...

;) ;) И я о том же ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
StepAl

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

26.10.2015 в 07:40:11

Я подозреваю, что умножать нужно на 0.89, а не на 89%

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

26.10.2015 в 08:56:26

StepAl написал : .... Я подозреваю, что умножать нужно на 0.89, а не на 89% ...

Когда на "каркуляторе" вводишь проценты, он сам уже результат делит на 100. И в итоге получается то что надо.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
StepAl

Местный

Регистрация: 14.12.2009

Пенза

Сообщений: 93

28.10.2015 в 07:33:13

Ким написал : Когда на "каркуляторе" вводишь проценты, он сам уже результат делит на 100. И в итоге получается то что надо.

Ну вообще, да. По формуле получается. Однако вытяжной воздух тоже должен охлаждаться приблизительно на ту же величину, а там перепад всего на 3-4 градуса ниже. Энергии ведь нужно откуда-то браться. Если расходы равные, то возможно измерения некорректны - воздух при движении по воздуховодам возле изгибов распределяется замысловатым образом, и перенос точки измерения в сторону на несколько сантиметров может дать результат, отличающийся на несколько градусов (особенно, если стенки имеют другую температуру).

Ким написал : А так, Я себе такой же аппарат хочу !!!!! [Абалдеть] [Смех]

Поддерживаю

0
Аватар пользователя
vv..

Местный

Регистрация: 23.04.2015

Днепродзержинск

Сообщений: 148

28.10.2015 в 12:34:22

StepAl написал : перенос точки измерения в сторону на несколько сантиметров может дать результат, отличающийся на несколько градусов (особенно, если стенки имеют другую температуру).

Все измерения делались термопарой именно внутри ПВУ. Небольшая разница между температурой датчика в потоке воздуха и просто лежащем на слое теплоизолятора присутствует. Это видно по разнице измерений в первом и втором эксперименте. Придут холода, сделаю замеры еще раз. Самому очень интересно.

0
Аватар пользователя
gyermanp

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Москва

Сообщений: 241

31.10.2015 в 21:27:10

vv.. написал : Что посоветуете ?

искать переток воздуха из вытяжной части в приточную внутри установки