26.10.2015 в 11:01:35
Я штробы делал алмазным дешевым кругом для сухого реза, достаточно толстым. Раз прошелся, второй раз там же но прижимая к стороне, кабель залезает без проблем и крепить не надо. Я щиток брал SE на 36 мест Mini Pragma. Счетчик переносил.
26.10.2015 в 11:22:21
semenovia написал : А при использовании ГМЛ скртку вначале делать или не надо?
ни в коем случае скрутку не делать Есть возможность розетки проложить в стяжке пола?
semenovia написал : В коридоре между квартирами несущая стена из кирпича, там будет щиток распределительный (под него придется немного кирпичи пропилить)
Смотря какая стена, может можно и попилить, но заложить уголок или швеллер выше щитка
26.10.2015 в 11:29:12
В кирпичке несущая порядка 40 сантиков, а он даже на кирпич на заглубляется.
30.10.2015 в 13:45:22
Вот еще хотелось бы узнать мнение по поводу распределительного щита. У меня вот такая схема получилась (на фото).
30.10.2015 в 15:13:13
Назначения линий вообще не разобрать, глаза сломаешь. Где сечения кабелей? Все розетки под УЗО. Свет, желательно, тоже. УЗО, под которым 2 автомата не защищено - не правильный номинал (УЗО на 20А приличных не существует). 25А скорее всего не место там (там кабель "четвёрка"?). Линия "розетки кухни" (вроде...) обычно ставят сначала УЗО потом автомат, с номиналом - см. выше. А вообще, не понятно у Вас УЗО(ВДТ) или диффы(АВДТ)... по обозначениям диффы, а по подключению УЗО... Определитесь.
30.10.2015 в 15:41:46
semenovia написал : У меня вот такая схема получилась (на фото).
Схему в мусор
30.10.2015 в 18:29:08
Alexey_Spb написал : Не надо кирпичи пилить, если это несущая стена. Сделайте лучше колонну.
Пятый этаж из пяти у человека. Щиток в несущую кирпичную стену врезать при таких вводных - вполне годная затея.
30.10.2015 в 18:30:56
BV написал : заложить уголок или швеллер выше щитка
Есть опыт (делал el-fi ) - никаких уголков не нать, только стену раздолбаем почём зря.
30.10.2015 в 18:33:34
semenovia написал : Счетчик думаю перенести в квартиру. Стоит или не стоит этого делать?
Не стоит. Времена воровства счётчиков канули в лету, и теперь его расположение в этажном щите - сплошное благо. Не надо караулить дома контролёров, переписывающих показания счётчиков. Не надо оправдываться в отсутствии "левых" подключений перед ТСЖ/добропорядочной УК.
31.10.2015 в 21:09:37
BV, Я вообще то не писал что это правильная схема, а наоборот спросил совета. Раз уж такие умные то просветите пожалуйста.
31.10.2015 в 21:36:07
pic_Nick, Сечение кабеля: свет - 3х1,5; розетки - 3х2,5; духовой шкаф - 3х4; вводной кабель - 3х6. Перечитал кучу всяких инструкций и везде написано что автомат ставиться перед УЗО. У меня на схеме именно УЗО. Перерисовал немного. Напишите замечания но не в стиле как все у меня плохо, а конкретно что и где нужно поменять. УЗО на всю квартиру ставить не хочу так как нужно уложиться в шкаф на 24 юнита.