Aoz написал : Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn

Дача свежак по факту первый хороший запуск. Сделаю фотки будет интереснее. Описание сборки ввод 16 сип диф 40 перемычки 6 счетчик ну и штук 8 автоматов 25 16 точно не помню. Гореть начало на вводе по 0. Перемычкам хоть бы хрен. Нагрузили ампер 45-50. Мои выводы суммарная мощность автоматов больше дифа, перемычки слабоваты,ему бы отключится,а он выгорел с верху. Странно почему на перемычках изоляция не потекла медь 6 из ввг,мне так кажется, сделана ампераж по сечению в притык. Косяк ДИфа. Цена дачи ляма четыре. Хочу переделать так:вводной щит на улицу сип25 2х поллюсник 80 перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2015 в 13:33:47

Серж68, Зажать СИП в автомате надёжно задача достаточно сложная. Поэтому нормальные монтажники не заворачиваются, а на улице переходят с СИПа на медь и вводят её в дом. Прежде чем покупать автоматы на 250А озвучте выделенную мощность и количество фаз. P.S. Чем Вы умудрились 50 А нагрузить?

0
Серж68
Серж68
Новичок

Регистрация: 27.10.2015

Владивосток

Сообщений: 11

28.10.2015 в 14:10:48

Rumato написал : Серж68, Зажать СИП в автомате надёжно задача достаточно сложная. Поэтому нормальные монтажники не заворачиваются, а на улице переходят с СИПа на медь и вводят её в дом. Прежде чем покупать автоматы на 250А озвучте выделенную мощность и количество фаз. P.S. Чем Вы умудрились 50 А нагрузить?

250 автомат не рассматривается, вводной 80 2х полюсный. Весь обгрев дома тёплые полы плюс баня эл.парная и т.полы. делал не я, я на разборе полётов,так что мощность не знаю буду считать. Правда далал такой тест снял сгоревший диф повесил автомат 3х фазный 32, что под рукой было, нагрузили ампер 37это% 80, по словам хозяина,ну и сэтого делал расчёт, кстати 32 ЕКF тоже несработала.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2015 в 14:50:41

Серж68, Т.е Вы монтажник и не знаете как выяснить выделенную мощность. :applause: :popcorn

0
Серж68
Серж68
Новичок

Регистрация: 27.10.2015

Владивосток

Сообщений: 11

28.10.2015 в 15:35:34

Rumato написал : Серж68, Т.е Вы монтажник и не знаете как выяснить выделенную мощность. :applause: :popcorn

Выделенная мощность когда её выделяют по проекту а если самострой, был сарай стал терем. Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить :mad:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2015 в 15:50:54

Серж68, не принципиально что было и что есть. Выделенная мощность какая , хотя там уже ограничение ввод 16 сип. То есть мах. 75 А при 220 В 16 кВт при 380 28 кВт. То есть автомат на 80 А уже много. Либо 63 либо 50. По описанию плохо прожатый контакт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.10.2015 в 15:54:17

Серж68 написал :

Aoz написал : Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn

Дача свежак по факту первый хороший запуск. Сделаю фотки будет интереснее. Описание сборки ввод 16 сип диф 40 перемычки 6 счетчик ну и штук 8 автоматов 25 16 точно не помню. Гореть начало на вводе по 0. Перемычкам хоть бы хрен. Нагрузили ампер 45-50. Мои выводы суммарная мощность автоматов больше дифа, перемычки слабоваты,ему бы отключится,а он выгорел с верху. Странно почему на перемычках изоляция не потекла медь 6 из ввг,мне так кажется, сделана ампераж по сечению в притык. Косяк ДИфа. Цена дачи ляма четыре. Хочу переделать так:вводной щит на улицу сип25 2х поллюсник 80 перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

Не знаю конечно размеров дачи и сколько там розеток и т.п., но хороший щиток вам обошёлся тысяч под 100000, не так много по сравнению со стоимостью дачи.

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

28.10.2015 в 16:01:58

**Серж68 написал Согласен позже сделаю подробнее. У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?

Диф от перегруза не спасает. Стоит ли автомат последовательно с дифом?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2015 в 18:11:30

Элсервис написал : Диф от перегруза не спасает

Вы заявку на Нобелевскую премию подали? Срочно пишите!

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.10.2015 в 18:21:37

megrad написал : Обмыть это дело.

Немаловажное условие! :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2015 в 18:26:50

ZooZoo написал :

megrad написал : Обмыть это дело.

Немаловажное условие! :)

А то. :a

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу