28.10.2015 в 15:35:34
Rumato написал : Серж68, Т.е Вы монтажник и не знаете как выяснить выделенную мощность. :applause: :popcorn
Выделенная мощность когда её выделяют по проекту а если самострой, был сарай стал терем. Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить :mad:
28.10.2015 в 15:50:54
Серж68, не принципиально что было и что есть. Выделенная мощность какая , хотя там уже ограничение ввод 16 сип. То есть мах. 75 А при 220 В 16 кВт при 380 28 кВт. То есть автомат на 80 А уже много. Либо 63 либо 50. По описанию плохо прожатый контакт.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.10.2015 в 15:54:17
Серж68 написал :
Aoz написал : Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn
Дача свежак по факту первый хороший запуск. Сделаю фотки будет интереснее. Описание сборки ввод 16 сип диф 40 перемычки 6 счетчик ну и штук 8 автоматов 25 16 точно не помню. Гореть начало на вводе по 0. Перемычкам хоть бы хрен. Нагрузили ампер 45-50. Мои выводы суммарная мощность автоматов больше дифа, перемычки слабоваты,ему бы отключится,а он выгорел с верху. Странно почему на перемычках изоляция не потекла медь 6 из ввг,мне так кажется, сделана ампераж по сечению в притык. Косяк ДИфа. Цена дачи ляма четыре. Хочу переделать так:вводной щит на улицу сип25 2х поллюсник 80 перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Не знаю конечно размеров дачи и сколько там розеток и т.п., но хороший щиток вам обошёлся тысяч под 100000, не так много по сравнению со стоимостью дачи.
28.10.2015 в 16:01:58
**Серж68 написал Согласен позже сделаю подробнее. У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?
Диф от перегруза не спасает. Стоит ли автомат последовательно с дифом?
28.10.2015 в 18:11:30
Элсервис написал : Диф от перегруза не спасает
Вы заявку на Нобелевскую премию подали? Срочно пишите!
28.10.2015 в 18:21:37
megrad написал : Обмыть это дело.
Немаловажное условие! :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.10.2015 в 22:07:15
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
И это пройдёт ...
29.10.2015 в 01:13:20
Серж68 написал : У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?
Фотки покажите исходные. А пока по вашим комментам мнение такое (ИМХО, есс-но), что и после вас "хозяевам" придется электрику переделывать.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.10.2015 в 07:15:08
Да, конечно, думаю про УЗО, пишу про диф. Эх, нобелевка сорвалась :)
29.10.2015 в 11:29:40
serj12 написал :
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
- систему заземления
- выделенную мощность
- место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю
30.10.2015 в 22:42:52
Серж68 написал :
serj12 написал :
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
- систему заземления
- выделенную мощность
- место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю
Посмотри сообщение 216 из