28.10.2015 в 22:07:15
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
И это пройдёт ...
29.10.2015 в 01:13:20
Серж68 написал : У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?
Фотки покажите исходные. А пока по вашим комментам мнение такое (ИМХО, есс-но), что и после вас "хозяевам" придется электрику переделывать.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.10.2015 в 07:15:08
Да, конечно, думаю про УЗО, пишу про диф. Эх, нобелевка сорвалась :)
29.10.2015 в 11:29:40
serj12 написал :
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
- систему заземления
- выделенную мощность
- место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю
30.10.2015 в 22:42:52
Серж68 написал :
serj12 написал :
Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.
Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на
megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.
Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.
Это то при чём?
Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80
Это зря.
Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.
Хрен оно сработает если не учитывать
- систему заземления
- выделенную мощность
- место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:
Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.
Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить
хреново ...
Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю
Посмотри сообщение 216 из
Продам УЗМ50М,СР722
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу