Аватар пользователя
Серж68

Местный

Регистрация: 27.10.2015

Владивосток

Сообщений: 11

28.10.2015 в 15:35:34

Rumato написал : Серж68, Т.е Вы монтажник и не знаете как выяснить выделенную мощность. :applause: :popcorn

Выделенная мощность когда её выделяют по проекту а если самострой, был сарай стал терем. Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить :mad:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2015 в 15:50:54

Серж68, не принципиально что было и что есть. Выделенная мощность какая , хотя там уже ограничение ввод 16 сип. То есть мах. 75 А при 220 В 16 кВт при 380 28 кВт. То есть автомат на 80 А уже много. Либо 63 либо 50. По описанию плохо прожатый контакт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.10.2015 в 15:54:17

Серж68 написал :

Aoz написал : Серж68, Пыль,влажность?Могло перекрыть по этим причинам. :popcorn

Дача свежак по факту первый хороший запуск. Сделаю фотки будет интереснее. Описание сборки ввод 16 сип диф 40 перемычки 6 счетчик ну и штук 8 автоматов 25 16 точно не помню. Гореть начало на вводе по 0. Перемычкам хоть бы хрен. Нагрузили ампер 45-50. Мои выводы суммарная мощность автоматов больше дифа, перемычки слабоваты,ему бы отключится,а он выгорел с верху. Странно почему на перемычках изоляция не потекла медь 6 из ввг,мне так кажется, сделана ампераж по сечению в притык. Косяк ДИфа. Цена дачи ляма четыре. Хочу переделать так:вводной щит на улицу сип25 2х поллюсник 80 перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

Не знаю конечно размеров дачи и сколько там розеток и т.п., но хороший щиток вам обошёлся тысяч под 100000, не так много по сравнению со стоимостью дачи.

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

28.10.2015 в 16:01:58

**Серж68 написал Согласен позже сделаю подробнее. У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?

Диф от перегруза не спасает. Стоит ли автомат последовательно с дифом?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.10.2015 в 18:11:30

Элсервис написал : Диф от перегруза не спасает

Вы заявку на Нобелевскую премию подали? Срочно пишите!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.10.2015 в 18:21:37

megrad написал : Обмыть это дело.

Немаловажное условие! :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.10.2015 в 18:26:50

ZooZoo написал :

megrad написал : Обмыть это дело.

Немаловажное условие! :)

А то. :a

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

28.10.2015 в 22:07:15

Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.

Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на

megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.

Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.

Это то при чём?

Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80

Это зря.

Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

Хрен оно сработает если не учитывать

  • систему заземления
  • выделенную мощность
  • место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:

Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.

Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить

хреново ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.10.2015 в 01:13:20

Серж68 написал : У меня мысль косяк в дифе а вот как на 100 процентов быть спокойным?

Фотки покажите исходные. А пока по вашим комментам мнение такое (ИМХО, есс-но), что и после вас "хозяевам" придется электрику переделывать.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

29.10.2015 в 07:15:08

Да, конечно, думаю про УЗО, пишу про диф. Эх, нобелевка сорвалась :)

0
Аватар пользователя
Серж68

Местный

Регистрация: 27.10.2015

Владивосток

Сообщений: 11

29.10.2015 в 11:29:40

serj12 написал :

Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.

Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на

megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.

Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.

Это то при чём?

Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80

Это зря.

Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

Хрен оно сработает если не учитывать

  • систему заземления
  • выделенную мощность
  • место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:

Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.

Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить

хреново ...

Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю

0
Аватар пользователя
Aoz

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

30.10.2015 в 22:42:52

Серж68 написал :

serj12 написал :

Серж68 написал : Гореть начало на вводе по 0.

Уравнивающий ток?А что там с землёй?Но больше похоже на

megrad написал : По описанию плохо прожатый контакт.

Серж68 написал : Цена дачи ляма четыре.

Это то при чём?

Серж68 написал : сип25 2х поллюсник 80

Это зря.

Серж68 написал : перемычка в дом 10 ввг нг 63 автомат 50 узо всё шнайдер, хоть что-то должно сработать в случае форсмажора.

Хрен оно сработает если не учитывать

  • систему заземления
  • выделенную мощность
  • место установки (на улице 80 А долго не отключится зимой - охлаждение хорошее) А навешать можно и 100 А,дурное дело не хитрое,если кабель не заложили соответствующий - фиг вам,а не потребители:

Серж68 написал : Весь обгрев дома, тёплые полы плюс баня - эл.парная и т.полы.

Серж68 написал : Моя миссия теперь, после сделанного, всё исправить

хреново ...

Спасибо! Решил так, нагружу по полной мощности и буду тестировать. По результатам буду подбирать номиналы, не хочу делать с большим запасом. Земля есть. Но какая? В магазинах сплошной ЕКF, нашел аналог шнайдера, буду работать им. Да и фотки сделаю

Посмотри сообщение 216 из http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t211384-elektromontazhnyj-instrument-nemeckie-analogi-knipex-i-weidmuller/?page=6 ,авось что понравится. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу