Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.10.2015 в 21:11:56

У вас там какая система заземления и на основании чего, и на какое значение сопротивления вы ориентируетесь?) И глупый вопрос к вашему начальству, зачем из одного контура делать два? :)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

27.10.2015 в 23:16:31

после слова "сдесь" отпало желание смотреть на картинку. Школьник из начальных классов рисовал, как минимум.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.10.2015 в 23:42:51

NoNe написал : Школьник из начальных классов рисовал,

Он набрал в лесу ведро А5 :) зы. Elektronix, присоединяюсь к

SB3 написал : вопрос к вашему начальству, зачем из одного контура делать два?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.10.2015 в 15:29:53

Быстрое и точное выполнение глупых приказов начальства порой хуже саботажа. ;)

0
Аватар пользователя
nkh

Местный

Регистрация: 23.12.2014

Омск

Сообщений: 24

30.10.2015 в 05:17:19

Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2015 в 06:19:51

Elektronix написал : Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур

Как это решение оформлено, на каких основаниях оно сделано?

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

30.10.2015 в 21:33:49

andrewkhv, до меня доходит только от мастера. А мастер в подробности вдаваться не будет, бежит выполнять.

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

30.10.2015 в 21:36:51

nkh, Сделать разрыв не всегда удобно выполнить. шинка везде по разному входит в помещение.

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

30.10.2015 в 21:52:16

nkh написал : Где то в документах об этом была речь, делать болтовое для проведения измерений. Я всегда это понимал так: болтовое соединение с ГЗШ, т.е. открутил от него и измеряй. Если полоса становится частью "контура" по стенам, внутри помещения, вполне может просить сделать разрыв, просто сделайте это не на "отъ...ь" и проблем не будет Первое что приходит в голову это разрезать болгаркой, наложить поверх хлыст сантиметров 25, просверлить с двух сторон отверстия и стянуть болтами. Имея токопроводящую смазку (например такую, http://supercontact.org/shop/item_164/) - смазать место соединения

Выполнить такую работу не проблема, когда все хорошо доступно. я не о самой работе, а зачем воще это надо делать.

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

30.10.2015 в 21:55:31

NoNe, Не нравится картинка так и не говорили бы ничего. А от ошибок даже таких никто не застрахован.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

30.10.2015 в 23:01:09

Elektronix написал : Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее. Ваше мнение по поводу такого варианта. Так как объектов более 100 штук, совсем не хотелось бы делать такую работу (на мой взгляд неоправданную).

это обязательное требование какого то ГОСТа. Мне на одном из обьектов даже картинку давали как это все по взрослому должно быть сделано. Как обьяснили при обязательном проведение переодических измерений сопротивления заземлителя, все это разболчивается, чтобы мерять только сопротивление данного единственного заземлителя ;)

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.11.2015 в 12:13:05

Что касается ГЗШ... А вы когда-то видели, как производится лабораторный замер сопротивления заземления (тот самый, с втыканием зондов в грунт)? Если видели - предпочли бы возможность разболтить в доступном месте НА УЛИЦЕ. Чтобы не влияло ничего, втихаря навешенного арендаторами и горе-кулибиными до ГЗШ, от таких подарков такой потенциал бывает, что прибор мерить отказывается - и не найти, в чём дело - да и, как показывает практика, доступ к ГЗШ иногда бывает затруднён, если она не в ГРЩ...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

05.11.2015 в 12:43:52

ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) 542.1.1. Заземляющие устройства могут быть объединенными или раздельными для защитных или функциональных целей в зависимости от требований, предъявляемых электроустановкой. Больше ничего найти не удалось, значит должно быть обоснование для разделения....

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

05.11.2015 в 13:23:11

MINik, Здесь не РАЗДЕЛЕНИЕ (этот ГОСТ в первую очередь против кучи очаговых заземлителей, не выравниваемых меж собой), а ОТСОЕДИНЕНИЕ для замера. Если это заземлитель, к примеру, ТП или там АТС - никто не парится.Надо - отсоединят с ГЗШ. А если это здание - "теремок", в котором вошки-блошки-censored в лице кучи арендаторов, которые в реале творят что хотят... Тогда только разьединение на улице.

А в ПУЭ-7 сказано так: 1.7.116. Для выполнения измерений сопротивления заземляющего устройства в удобном месте должна быть предусмотрена возможность отсоединения заземляющего проводника. В электроустановках напряжением до 1 кВ таким местом, как правило, является главная заземляющая шина. Отсоединение заземляющего проводника должно быть возможно только при помощи инструмента.

0