Elektronix написал : Доброго времени суток. Столкнулся с такой ситуацией. Контур заземления на всех мне доверенных объектах сделан с помощью сварочных швов, уже давно. Постоянно проверяем, То есть в надлежащем виде. Но на днях кому то вышестоящих пришла мысль разделить контур (то что на улице и то что внутри помещения с помощью болтового соединения), типо проводить замеры будет удобнее

Это не мысль пришла,а видно ПУЭ почитали и вспомнили что периодически раз в 8-12 лет должны проводить проверку заземлителей ,сопротивление растеканию тока. Состояние шины контура в месте выхода из земли откапыванием до места сварки с заземлителем .Как то было на штык копнули, а дальше сгнило ,делали по новой.Для замеров раскручивают болтовое соединение на улице, режут. Тема не нова , только не везде делается.

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

05.11.2015 в 23:17:57

serks, Спасибо за картинку. Как выполнять соединения я знаю.

0
Аватар пользователя
Elektronix

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

05.11.2015 в 23:22:58

Всем спасибо. Иногда надо вспомнить то что давно уже забыл, а может и не знал.