01.11.2012 в 12:07:25
Dmitr-y написал : появление опасного шагового напряжения.
Ну как бы в сетях 220-380В шаговое в очень редких случаях достигает опасной величины в 100В если не ошибаюсь. Вот прикосновение к катанке на опоре в огороде ("заземлитель" которого может быть вынут раскачиванием) во время аварии да, может быть опасным. А у соседа вам по одному месту. Если у него 2х проводка по дому если я правильно понял. Какое заземление не сделай ему все равно по барабану. Ваше ТТ никак ситуацию не меняет, поскольку не соединено с "РЕN" проводником ВЛ. Сделаете вы его или нет. Ну разве что к забору не цепляйтесь. Да контур в надежде на будущие благословенные времена сделайте на совесть.
01.11.2012 в 12:14:59
ПС заземлители заглубляйте не менее чем на 3м. У гаража металлического по 2м углам по диагонали забейте пруток 20ку на 3-3.5 м и приварите к гаражу. Гараж соедините с основным заземлителем полосой или прутком. В дом всего 1 ввод полосой/прутком потребуется и надежней.
01.11.2012 в 12:50:48
Насяльника написал : Если у него 2х проводка по дому если я правильно понял
Да,совершенно верно у него так.Я переделываю свою половину на 3х проводку,вводы у нас разные.
Насяльника написал : Ну разве что к забору не цепляйтесь
вот я и боюсь,что захочет он забор подварить(или использовать забор как "удлинитель массы")) или просверлить чего нибудь своей "супер"дрелью...и получу я от него "подарок" на своем PE.Беседы с ним по этому поводу проводил,но кто знает как будет на самом деле.Мужик он безбашенный,факт!
01.11.2012 в 12:58:31
Dmitr-y написал : получу я от него "подарок" на своем PE.
что вы имеете в виду?
01.11.2012 в 13:01:36
Alexiy написал : что вы имеете в виду?
Оговорюсь,я не специалист,но по моему это называется выносом потенциала да,нет? Честно говоря все эти возможные варианты меня и ставят в тупик,тема заземления для меня нова,но очень актуальна!Понимаю,что за короткое время это не выучить(тем более по интернету),так что не судите строго:o
01.11.2012 в 13:07:09
это называется коротким замыканием у соседа
01.11.2012 в 13:45:59
Оставьте забор в покое, делайте заземление без него. Вам ничего не грозит от соседа.
02.11.2012 в 12:19:31
Вчера получил предписание от Энергосбыта,СИП от опоры без разрыва все четыре провода сразу в счетчик,потом на автомат...но!есть как бы вариант сначала в автомат,а потом в счетчик. Какой вариант выбрать как наименьшее из зол? В наличии есть счетчик "Энергомера ЦЭ6803ВШ",и доступен четырехполюсной автомат ABB S203 комм.способность 6кА.Зажимающие контакты больше понравились у автомата,чем на счетчике. Я понимаю правильнее,в этом случае,сделать всё же ТТ ? А если я соединю электрически ЗУ опоры и ЗУ дома и выведу проводник на заземляющую шину?можно ли так сделать,и что получится в итоге TN-C-S c точкой раздела на опоре или ТТ ?или ХЗЧ:o
02.11.2012 в 12:52:53
"Как бы" ПУЭ предписывает иметь ДО счетчика коммутационный аппарат. Однако.... Энергосбытчики такое опломбируют только если он(автомат) будет установлен в отдельном пломбируемом боксе или разделе щита. Чтоб вы не имели доступа к зажимам.
Dmitr-y написал : А если я соединю электрически ЗУ опоры и ЗУ дома и выведу проводник на заземляющую шину?можно ли так сделать,и что получится в итоге TN-C-S c точкой раздела на опоре или ТТ ?или ХЗЧ
Если на опоре катанка заземления не отгнила совсем по факту будет ТНЦС - ХЗЧ. В вашем случае (полный и окончательный ФАК в сетях и невозможность привести его в норму) ТТ. Свое. У дома. Ни с кем(заборы столбы) не соединенное. ПС делал бы себе - попробовал бы напрячь местных сбытчиков, или тянул бы свою ветку от ТП.
02.11.2012 в 13:08:05
Насяльника написал : ДО счетчика коммутационный аппарат
да,согласились на это,при наличии пломбируемого бокса.я понимаю это лучший вариант,чем сначала в счетчик?
Насяльника написал : катанка заземления не отгнила совсем по факту
планирую забить рядом с опорой кругляк д18мм 2.5м,и проложить свежую катанку по опоре.
Насяльника написал : напрячь местных сбытчиков, или тянул бы свою ветку
в нашем посёлке,я СИП видел на столбах только метров 500,до администрации,и то это была линия городского освещения.
02.11.2012 в 13:21:54
Dmitr-y написал : это лучший вариант,чем сначала в счетчик?
А то! ессно.:)
Dmitr-y написал : планирую забить рядом с опорой кругляк д18мм 2.5м,и проложить свежую катанку по опоре.
Ну в принципе то конечно для себя молодец, привари катанку хорошо (80-100 мм шва) только на опоре не подключай сам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу