Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

20.06.2009 в 21:33:39

Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Для соединения ГЗШ распределительного шкафа со стальной полосой контура заземления, какой провод лучше использовать, моножилу ПВ1 или многожильный ПВ3?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2009 в 22:42:58

2Скорпион При наличии инструмента для опрессовки неизолированных наконечников и гильз - ПВ-3 с обжимом наконечником под болт. В противном случае - ПВ-1 и подключение кольцом под болт. ИМХО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

21.06.2009 в 08:34:21

А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.? Или 10 квадратов вполне достаточно?

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.06.2009 в 19:09:41

из ПУЭ

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

..... 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.

Сечение фазных проводников, мм2 ...... Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S 35 ...... S/2

..... 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Обычно берут перемычку соразмерно вводному кабелю..

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.06.2009 в 21:46:43

Скорпион написал : А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.?

Конечно можно, для себя-то, любимого. Я бы так и сделал :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Goliyy

Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 13

14.07.2009 в 13:50:21

интересно! а есть где-нибудь норма или правило На длинну провода соединяющий распределительный шкаф со стальной полосой контура заземления? Могу ли я в своем дачном доме поставить ВРУ (или ГРЩ) на втором этаже???

0
Аватар пользователя
Скорпион

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

21.08.2009 в 14:19:19

Друзья! Еще вопросик:)

Сейчас делаем заземление дачного дома. Треугольник - стержни из уголка 50х50, соединяются полосой 60х4, и с середины одной из сторон треугольника идет полоса вверх.

Вопрос: можно ли эту полосу, выходящюю из земли от контура, приварить сначала к нижней части швелера каркаса дома, а затем, от этого швелера сверху приварить еще кусочек полосы, к которой уже и будет подсоединятся в коробке заземляющий провод 16 кв. мм., проложенный к распределительному боксу с автоматами?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

21.08.2009 в 15:04:47

Скорпион написал : Треугольник - стержни из уголка 50х50, соединяются полосой 60х4, и с середины одной из сторон треугольника идет полоса вверх.

Точно не помню, но от контура ЗУ должно быть 2а выхода. Пусть поправят, если не прав.

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

21.03.2010 в 16:20:02

Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве заземления металлический цельный забор (это примерно десяток труб 130мм, вкопанных примерно на 1.5 метра и сваренных между собой металлическими уголками) ?

0
Аватар пользователя
aish.i

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

09.04.2010 в 15:35:24

Прошу совета. Можно-ли использовать как место для забивки штырей заземления подвальное помещение?

А конкретно: на первом этаже здания есть зал с бетонным полом, но часть пола - прямоугольник, примыкающий к несущим стенам к одному из углов зала - сделан в виде подвала/ямы, глубина - 1,7 м ниже уровня земли, размеры 3*3 м, стены ямы изнутри укреплены кладкой, назначение ямы - дополнительное место для скадирования, яма накрыта в ровень с остальным полом досчатым настилом.

Можно ли вбить штыри под стенами этой ямы-подвала и далее по описанной в ветке правилам построить заземлительный контур? Тем более, что яма естественно углублена, и под ее двумя стенами, что смежны с фундаментом, земля довольно мокрая, что повышает ее удельную проводимость и эффективность ЗУ.

Останавливает только то, что я не знаю, есть ли соотв. ограничения ПУЭ или других стандартов касательно забивки штырей во внутренних границах фундамента здания. А так же фактическая безопасность человека, который, например, спустится в этот подвал.

Вынести ЗУ наружу здания представляется сложным, по ряду причин. Внутри сделать гораздо легче. Какой будет вердикт?

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

09.04.2010 в 15:48:23

aish.i написал : Можно-ли использовать как место для забивки штырей заземления подвальное помещение?

Можно..

0
Аватар пользователя
aish.i

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

09.04.2010 в 15:52:31

Спасибо.

0
Аватар пользователя
aish.i

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

09.04.2010 в 20:31:15

хотел бы еще уточнить. ввиду того, что это подвальное помещение (яма) естественным образом угублена в грунт минимум 1,5 м, можно ли использовать несколько укороченные штыри? например 2х метровые уголки, как они стандартно порезаны в супермаркете? И нужно ли в случае расположения их в яме не делать дополнительный ров 0,7м, а только для покрытия штырей и соединений землей (скажем, 0,2-0,3 м)?

0
Аватар пользователя
новичок

Местный

Регистрация: 20.02.2010

Астрахань

Сообщений: 41

12.04.2010 в 12:18:29

aish.i Здравствуйте . Длина вертикальных заземлителей берется произвольной и участвует в расчёте контура и никак не зависит в Вашем случае от отметки подвала ( важна площать соприкосновенияс землёй и коррозионная стойкость) . Глубина заложения горизонтального и вертикального заземлителя 0,6-0,7 м берётся исходя из соображений что на этой глубине слабо меняется влажность и (низка вероятность промерзания ). В любом случае после изготовления контура необходимо произвести замер сопротивления растеканию контура и станет ясно, достаточно ли вертикальных и горизонтальных заз-лей. В Вашем случае ров рыть глубокий не надо ведь условия в подвале стабильные (земля влагу не теряет и не промерзает).

0
Аватар пользователя
aish.i

Местный

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

13.04.2010 в 11:57:21

новичок написал : Длина вертикальных заземлителей берется произвольной и участвует в расчёте контура и никак не зависит в Вашем случае от отметки подвала ( важна площать соприкосновенияс землёй и коррозионная стойкость)

Спасибо. Это так. Только методом тыка тоже не хочется делать - сложно переделывать. Методика советует определенную длину штырей, с которой предусматривается какой-то результат. Я бы хотел вложиться хотя-бы в 10 Ом, а в идеале в 5 Ом. Для моей почвы в этом случае достаточно трех штырей на глубину 2,5 м на расстоянии 3 м (у меня будет равносторонний треугольник). Если говорть о глубине проникновения для достигания грунтовых вод - то штыри 2 м, вбитые в почти двухметровую яму, - вполне достаточно для проникновения, там и так влага просачивается... А вот площадь контакта - не знаю. По идее, 2 м углока 40*4 должно быть достаточно, некоторые просто штыри круглые арматурные забивают, площадь контакта там поменее.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу