Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.12.2006 в 11:56:49

1ynn написал : ШИНА заземления проходит вдоль стен здания

если по нормам Вам необходимо обеспечить строение системой молниезащиты, то ее тоже нужно пристыковывать к системе заземления. А так как в системе молниезащиты должно быть минимум 2 опуска в противоположных точках, то в реалности это отуски с противополжных сторон дома, связанные металлической связью. Связь эту рекомендуют прокладывать в 1 метре от фундамента на глубине 0.7 метра. В контексте той фразы, на которую Вы указываете, ИМХО, возможно это имелось ввиду или линейно, как пример, расположенные вдоль здания обвязанные стержни заземлителей.

0
Old_Navy
Old_Navy
Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

27.12.2006 в 01:01:06

2redwulf Стесняюсь напомнить, но Вы забыли уточнить, что систему заземления для эл.сети и систему заземления для молниеотвода ни в коем случае соединять нельзя, и лучше, если они будут подальше друг от друга. А вот насчет двух опусков на противоположных точках, связанных металлическое связью. то с этого места поподробнее, и, плиз, ссылка на документик. Было время, глубоко копал в этой теме, и нормативные документы смотрел, но подобных фраз не видел. Молниеотвод благополучно построил, уже и молния на моих глазах попадала. Если Вас не затруднит. Успехов.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2006 в 10:18:45

Old_Navy написал : Вы забыли уточнить, что систему заземления для эл.сети и систему заземления для молниеотвода ни в коем случае соединять нельзя, и лучше, если они будут подальше друг от друга.

ПУЭ от нас требует выполнить следующее: 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание. По остальным вопросам посмотрите прилагаемую документацию. Т.к. размер документа не проходит по разрешенным параметрам загрузки, то он мной сокрашен на несущественные разделы, такие как "Параметры токов молнии". В документе на эти разделы сделаны пометки. Если Вам нужен полный текст документа-напишите.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.12.2006 в 18:00:20

Old_Navy написал : ссылка на документик

вот еще один документ на эту тему. Это техническиЙ циркуляр №6 от 16 февраля 2004. Он содержит конкретные рекомендации по выполнению отдельных элементов основной системы уравнивания потенциалов. В циркуляре также отражены дополнительные требования по выполнению соединения основной системы уравнивания потенциалов с системой молниезащиты, выполняемой по Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций."

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 18:16:01

Так и не пойму - что такое Pen и откуда он берется? Если с "воздушки", то с какой?

У нас по улице идет ВЛ с 4-мя проводами, а потом дома за 3 до нас на ВЛ остается 2 провода - и мне надо будет делать отвод от этих двух проводов.

Вопрс - есть ли из этих двух проводов Pen?

А то не могу понять что делать: Tt или Tn-c-s?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

28.12.2006 в 18:40:29

1ynn

Допустим, происходит авария - дерево при падении обрывает нулевой провод, фаза остаётся. И 6-8 домов остаётся висеть на Вашем повторном занулении вместо нуля. Хорошая перспектива? Уж лучше ТТ...

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 19:11:11

ВТБ - если честно, то я не понимаю в чем смысл того, что соседи будут сидеть на моем заземлении? Я просто хочу узнать, что у меня на каждом из двух проводов "воздушки" (фаза и ноль)?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25099

28.12.2006 в 19:18:48

1ynn написал : в чем смысл того, что соседи будут сидеть на моем заземлении?

При аварии через нулевой проводник Вашего отвода, шину PE, проводник заземления и заземлитель будет протекать суммарный ток со всех домов - других-то повторных заземлений наверное нет? И на Вашем заземлителе окажется довольно приличный потенциал - ближе к фазному, надо полагать.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

28.12.2006 в 20:36:04

Ответьте пожалуйста - что же за два провода на "воздушке"?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

karel
karel
Новичок

Регистрация: 30.11.2006

Петрозаводск

Сообщений: 83

28.12.2006 в 21:58:02

21ynn Один провод фазный, второй нулевой. Повторное заземление ставится либо на концевой опоре либо через 200 метров от предыдущего на ВЛ,но это головняк организации эксплуатирующей ВЛ. Делайте себе контур заземления отдельно для дома и не соединяйте его с повторником ВЛ!

0
Skywalk
Skywalk
Новичок

Регистрация: 27.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

28.12.2006 в 23:10:56

ВТБ! написал : Допустим, происходит авария - дерево при падении обрывает нулевой провод, фаза остаётся. И 6-8 домов остаётся висеть на Вашем повторном занулении вместо нуля. Хорошая перспектива? Уж лучше ТТ...

Существуют ли защитные приборы на этот случай?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу