Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.04.2010 в 23:32:31

огромное спасибо всем!!! обсадными трубами рисковать совсем не хочется даже при минимальном риске.... буду делать контур... уж заготовлено три двухметровых арматуры толщиной сантиметров 5 и полоса для соединения(где-то 50*4) можно-ли до щитка тянуть сваренную полосу 25*3 или все-же лучше цельную катанку 6 мм? честно говоря еще не разбирался со схемой подключения(некогда блин) собираюсь ставить стабилизатор а для него обязательно заземление.... поэтому и схватился.... наличие стабилизатора как-то влияет на выбор схемы подключения? или в нем уже есть какая-либо защита? стаб ЗОРД 12000

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.04.2010 в 12:12:39

ezgik написал : ..до щитка тянуть сваренную полосу 25*3 или все-же лучше..

..поднять полосу до цоколя дома, поставить распредкоробку с гордой надписью "ГЗШ", в ней под болт провод ПВ1(1х16) до щита. Проводники СУП тоже к ней свести.. И монтировать проще, и сопротивление контура, при желании, легко замерить можно...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

29.04.2010 в 12:18:23

Gleden написал : поставить распредкоробку с гордой надписью "ГЗШ"

Лишь бы в сугроб зимой не ушла...

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.04.2010 в 12:36:38

Gleden написал : ..поднять полосу до цоколя дома, поставить распредкоробку с гордой надписью "ГЗШ",

шо то я сам себя запугал и теперь мучаюсь вопросом - а нужно ли изолировать от земли эту "полосу" (т.е. проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ) в случае, если точка его (если это "проводник" или "ее", если это "полоса") выхода из земли находится за пределами огибающей (геометрической) контура заземления? Или, скажем по другому: не является ли эта полоса аналогом проводника (который может быть под напругой ОСОБЕННО в системе TNC(S)), воткнутого в землю? Со всеми вытекающими прелестями типа шагового напряжения...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

29.04.2010 в 12:56:44

Dachnik77 написал : за пределами огибающей (геометрической) контура заземления

Это ж насколько надо контур от дома удалить, чтобы это стало возможным? Не меньше чем метров на 20... :)

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.04.2010 в 13:02:55

Dachnik77 написал : а нужно ли изолировать от земли эту "полосу"

Т. е. Вы хотите смонтировать изолированый от земли контур заземления? Я Вас правильно понял?

Полоса не является аналогом - она является проводником. Под напряжением она окажется только в случае аварии и нарушения контакта с контуром.

Dachnik77 написал : пределами огибающей (геометрической) контура заземления?

Контур монтируется на расстоянии метра от фундамента строения..

Впрочем, для подпитки паранои, смотнируйте опуск подальше от входа.. > п2.12 РД 34.21.122-87 Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.04.2010 в 13:21:46

Gleden написал : Т. е. Вы хотите смонтировать изолированый от земли контур заземления? Я Вас правильно понял? Полоса не является аналогом - она является проводником. Под напряжением она окажется только в случае аварии и нарушения контакта с контуром.

Нет. Я хочу изолировать от земли проводник (ту самую полосую. И только!), соединяющий контур ЗУ с ГЗШ.

Чисто качественно эквипотенциальные контура вогруг самого контура ЗУ и проводника к ГЗШ нарисованы в аттаче

0
Вложение
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.04.2010 в 13:40:54

Dachnik77 написал : хочу изолировать от земли проводник ... соединяющий контур ЗУ с ГЗШ.

Не занимайтесь ерундой..
Что действительно необходимо, так это антикор. обработка сварных соединений и этого участка полосы...

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

29.04.2010 в 15:24:24

Gleden написал : Не занимайтесь ерундой..
Что действительно необходимо, так это антикор. обработка сварных соединений и этого участка полосы...

Ну не один я этой "ерундой" маюсь - вон их скоко со мной :):

п 2.12 РД 34.21.122-87 написал : Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.

Вывод очевиден: проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ (особенно в системе TNC(S)) необходимо изолировать от земли. Да и СУП (прикопаная металлическая сетка) вокруг компактного ЗУ (типа глубинного или "маленького" треугольника) явно лишним не будет

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

29.04.2010 в 17:24:01

Dachnik77 написал : Вывод очевиден: проводник, соединяющий ЗУ и ГЗШ ... необходимо изолировать от земли

..вовсе нет. Выписка из РД 34.21.122-87, которую я Вам дал, относится к молниезащите зданий. Согласитесь, при ударе молнии зона шагового напряжения несколько больше, чем при замыкании фазы на землю..

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

30.04.2010 в 08:31:49

Gleden написал : Согласитесь, при ударе молнии зона шагового напряжения несколько больше, чем при замыкании фазы на землю..

Соглашусь. Более того, эта зона должна существенно превышать требуемые этим документом 3 м. Но что есть хорошо с молнией - так это время существования этой опсаности (шагового напряжения). Если сопротивление ЗУ, например, 30 Ом, а емкость Земли - 0.7 мФ, то постоянная времени "рассасывания" наведенного потенциала составлет примерно 20 мс. Это означает, что где-то через 150-200 мс после удара молнии в молниеприемник опасности уже нет (за это время вряд ли и шаг то можно сделать). Вот стоять в радиусе метров 20 от ЗУ широко расствив ноги во время грозы - действительно, опасность есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу