dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

15.02.2018 в 00:57:26

ebf написал: MY не имеет селективности от слова СОВСЕМ ,эта модель отсутствует в таблицах

Калькулятор от Шнайдера вообще не предлагает обработку данных по автоматам на 4.5 кА. Я полагал что это просто европейское высокомерие . А вона как.

ebf написал: .Куча Шнайдеров её не имеют и их тоже ставят

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

15.02.2018 в 01:03:44

dokar, Короче, шут его знает. У меня уже давно подозрение на равенство 4,5 и 6. Я предложил заказчику - ему решать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2018 в 01:06:01

dokar написал: Калькулятор от Шнайдера вообще не предлагает обработку данных по автоматам на 4.5 кА

iK60N 6000 и тоже нет :) Домашние серии не имеют селективности

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

15.02.2018 в 01:08:21

ebf написал: iK60N 6000 и тоже нет :) Домашние серии не имеют селективности

Не имеют, или не считают нужным включить в утилиту?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2018 в 01:10:52

MaSeVi написал: Не имеют, или не считают нужным включить в утилиту?

Что значит не считают нужным, ну не верите утилите, открывайте каталог, там есть все таблицы :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

15.02.2018 в 01:13:13

ebf написал: Что значит не считают нужным, ну не верите утилите, открывайте каталог, там есть все таблицы

Ну, может не считают некоторые серии причастными к таким расчётам)) Забыл поблагодарить за эту программу - Спасибо!!!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

15.02.2018 в 01:14:16

ebf написал: Домашние серии не имеют селективности

http://skrinshoter.ru/i/140218/z5jsMZ3K.png Значит я тупой

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2018 в 01:15:16

MaSeVi написал: Ну, может не считают некоторые серии причастными к таким расчётам

Ну поэтому и не включают ,что эти серии ДРУГИЕ ,а не потому, что кто то их забыл включить :o

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

15.02.2018 в 01:16:02

ebf написал: Домашние серии не имеют селективности

Значит я тупой.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

15.02.2018 в 01:18:47

ebf написал: то эти серии ДРУГИЕ

В чем другие? dokar, Можете уточнить что там (простите, плохо вижу)?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.02.2018 в 01:21:21

dokar написал: Значит я тупой.

Тоже не понял ?Зачем вы показываете iC60N ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу