Это такой термин ,которым называют ,оборудования для использования в жилище ,простые дешёвые серии.Для серий в жилье не нужна селективность.Во Франции например, вы можете поставить только серию для жилья(квартиры) ,она даже у Хагера идёт отдельной линейкой ,включая дифы и УЗО .Уже ИЭК начал домики рисовать :)
Это такой термин ,которым называют ,оборудования для использования в жилище ,простые дешёвые серии.Для серий в жилье не нужна селективность.Во Франции например, вы можете поставить только серию для жилья(квартиры) ,она даже у Хагера идёт отдельной линейкой ,включая дифы и УЗО .Уже ИЭК начал домики рисовать :)
ebf, Всё по-прежнему удивляюсь таким людям, как Вы!!!)))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ebf, Совсем недавно BV с беспокойством писал , что в его небошкребе стоят 6.0 кА и это подозрительно мало. А вы пишете, во Франции... только ... дешевые серии. Это что - обязаловка ?
Ну откройте ГОЛУБОй ТАРИФ Фрвнция так проще будет .У Хагера АВ для жилья 3000 ,может чтобы ставить больше надо получать разрешение, кто его знает, тут у себя не всё понятно :)
Разные серии можно по-разному описывать. У наших людей преобладает такое мнение: домашние серии - это хлам изготовленный в странах полупериферийного капитализма (Польша, Венгрия и т.д.) для экспорта в страны периферийного капитализма (Россия, Украина и т.д.).
Можно толковать по-другому. Домашние - соответствие МЭК 60898.
Стандартные - соответствие МЭК 60898 и частичное соответствие МЭК 60947 (например, степень загрязнения, аксессуары и т.п.).
Промышленные - МЭК 60947.
MaSeVi, не заморачивайтесь :) я вспомнил переход АВВ от старых серий S230-280 к новой S200 с добавлением варианта SH. Был такой период, когда в продаже находились одновременно не менее шести вариантов автомата с двумя разными механизмами, разными конфигурациями корпуса и разным материалом корпуса.
MaSeVi, Сейчас у вас картинки все раскрываются ? Я пытаюсь понять дальнейший смысл их дальнейшего размещения , для сравнения. Те что разместил jaja и Volniy//www.mastergrad.com/forums/t243261-predstavitelstvo-hager-novosti-i-voprosy-po-oborudovaniyu/?p=6230296#post6230296 , совершенно разняться . И представителя Хагера откомментировать это - нет . :(
dokar написал:
Сейчас у вас картинки все раскрываются
Ни одна не "вскрылась", я грешил на связь в метро. Видно, зря грешил!))))
dokar написал:
Те что разместил jaja и Volniy , совершенно разняться
По причинам выше - не подскажу, сами понимаете. На днях буду покупать, может отслюнявлю пиццот рублей, да попробую вскрыть, хотя лениво до жути - не люблю я этого!)))
dokar написал:
И представителя Хагера откомментировать это - нет
Резко исчез!
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:
На днях буду покупать, может отслюнявлю пиццот рублей, да попробую вскрыть,
Погодите. При более внимательном рассмотрении инфы на кот ссылается Абрикос выясняется ,что jaja сравнивалтолько МС старой и новой генерации . А на снимках Volniy МС старой генерации которую видимо и перевели в МY. При рассмотрении новой генерации МС видны существенные различия с МY. Собрать картинки вместе ?
MaSeVi, не надо покупать и ломать. Через дырку для присоединения аксессуаров сразу распознаётся. Снимаем затычку и клацаем рукояткой автомата. Видим жёлтый (или другого цвета) пластик - это аппарат с пластмассовыми заклёпками. Видим металл - это механизм как у старого MY и алюминиевые заклёпки.
На первом фото слева MC116A, справа MC102A.
На втором фото сверху MC102A и виден металл.
Вот серия 5SL6 на шесть еврокилоампер, сделанная в Индии на семь с половиной индийских килоампер :)
Abrikos, Хорошо, что не китайских 15 кА. Помните дешманские китайские кассетники, с надписью 1000 Вт?))) Хотя там хиленькие такие были БП с тоненькими проводочками, да усилители на МС, чуть ли не без радиатора?)))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Abrikos написал:MaSeVi, помню, только я в электронике не шарю. А то, что там Ватты китайские, я догадывался :)
Abrikos, Да не особо там шарить-то надо было. Помню, еще на первом курсе техникума, только поступив на радиоинженера, удивлялся: как две 30АС занимали втрое размеры магнитофона на 1000Вт? Когда сломался, разобрал и понял))) Хорошо зарабатывают восточные соседи))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Этот мануал двумя страницами ранее выложен. Собственно по его прочтению и возник этот вопрос.
В пункте совместимость указан "выключатели без расцепителей". Под этот пункт вроде как попадают выключатели нагрузки(ВН). Но по схеме должно быть еще механическое соединение расцепителя перенапряжения с ВН/ВА.
Для этого у ВА есть сбоку лучок, который отковыривается, и туда вставляется шток от расцепителя. У ВН такой лучок отсутствует, и шток расцепителя просто упрется в корпус ВН.
Так же ручка у ВН сбоку сплошная, а у расцепителя на ручке присутствуют 2 штекера.
Sashankaban, у Хагера указано в каталоге, что SBN имеет двойной разрыв цепи.
Нужен рубильник с механизмом АВ. Из таких я знаю только ABB SD200 и ETI.
На фото рубильники ETI с двойным разрывом (63А) и с механизмом АВ (40А).