Vlad750 написал: но будет заменен на 40А.

На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?

Vlad750 написал: УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ

Vlad750 написал: )Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать

УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:24:08

#6337984

MaSeVi написал: На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?

За деньги МОЭСКом, есть у них возможность,т.к. СНТ новое и трансформаторы новые и возможность есть...До 30 кВт сказали легко)) На вводе 4*16 меди в броне))

MaSeVi написал: УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...

придется...От Хагера,видимо, не получится добиться ответа...

megrad написал: ВАР установите.

такого у меня нет)))надо посмотреть

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 12:29:39

#6337986

Vlad750 написал: До 30 кВт сказали легко))

Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))

Vlad750 написал: На вводе 4*16 меди в броне))

Цех, а не дом)

Vlad750 написал: такого у меня нет

ВАР-01-083

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:31:36

#6337988

MaSeVi написал: Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))

не-не-не)))всё легально!!!

MaSeVi написал: Цех, а не дом)

я запасливый)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 12:35:25

#6337990

Vlad750 написал: я запасливый)))

Если бюджет позволяет, плюс легально то, конечно, почему бы и нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2018 в 12:36:04

#6337992

Vlad750 написал: megrad написал: ВАР установите.

такого у меня нет)))надо посмотреть

Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое

MaSeVi написал: ВАР-01-083

ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 12:38:06

#6337993

megrad написал: можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:45:57

#6337994

megrad написал: Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое

Да,пока только на одну фазу хотел

megrad написал: ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

Спасибо. Ведь с самого начала к ним и УЗМ присматривался...И дернул же черт))

MaSeVi написал: Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))..

Я могу))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 12:49:44

#6337999

Vlad750 написал: И дернул же черт))

Не надо спешить и всё получится.

Vlad750 написал: Я могу))

Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:00:03

#6338006

MaSeVi написал: Не надо спешить и всё получится.

Я уже месяц с этим щитом...снится уже...Всё собралось уже, а вот с этой линией и был затык...Уперся я в эти циферки и всё))Проглядел важный момент...Поставлю на освещение

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:00:45

#6338007

MaSeVi написал: Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

Да нет, конечно...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.05.2018 в 13:13:12

#6338020

Vlad750 написал:

MaSeVi написал: Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

Да нет, конечно...

Vlad750, Топиться - собрались ? :)

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:25:47

#6338031

dokar написал: Топиться - собрались ?

Ну если бы я щит на подводной лодке собирал))то....скорее всего

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.05.2018 в 13:54:07

#6338052

Vlad750 написал: скоро увеличат до 50А в ЩУ и 40А будет вводным в ЩР.

Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 16:10:00

#6338193

Radio написал: Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?

Спасибо. А в щу тогда селективное на 63/300? Выбивать не будет,верно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 16:10:57

#6338195

Vlad750 написал: Выбивать не будет,верно?

Если всё исправно, то с чего бы ему выбиваться-то)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий1977

Местный

Регистрация: 21.04.2018

Челябинск

Сообщений: 11

20.05.2018 в 17:33:53

#6338272

Контактор, Hager ESL263S, спустя 3 года не частого использования (выдержал около 150 циклов).

  1. При вскрытии обнаружил потемнение (на грани подгорания) втулки, на которую намотана катушка. Звоним катушку. Сопротивление 15,4 Ом, что вместе с мостиком (сборка диодов шотки), дает около 16,3 Ом, что дает нам около 8,8Вт потребляемой мощности. В даташите заявлено 5Вт. Превышение в 1.8 раза. Не удивительно, что даже питаясь от стабилизированного источника без превышения (MW на din, около 11,8 в на клеммах контактора), она почернела. Кстати заполнение окна сердечника примерно 50%. Недомотали?

  2. С клемм на катушку передача идет посредством 2-х подвижных контактов. ЗАЧЕМ? Катушка стоит почти не подвижно (люфт доли мм). Почему нельзя было воспользоваться пайкой? Или индусам-сборщикам паяльник не положен? В результате контакты окислились (видимо и повышенная температура сыграла роль) и переходное сопротивление на них плясало от 0,1 до 3...5 ом.

  3. Ш-образный сердечник якоря, как и положено покрыт лаком. Но, то ли из-за попавшей на производстве при покраске пыли, то ли из-за нагрева катушки, но гладкой его поверхность назвать нельзя. Учитывая что втулка катушки (то на чем она намотана), тоже пострадала, ход якоря неравномерен и небезупречен. Попросту говоря его иногда подзакусывает в катушке.

  4. Дальше идет мостик шотки. То ли он не по току выбран, то ли катушка недомотана, но так или иначе он греется. Черт бы с ним, не сгорел же. Но в результате первое срабатывание четкое, последующие слабее и слабее. Если не устранить п.3. то через некоторое время катушка до конца не втягивается, или втягивается, но не так резко (без нормального хлопка).

  5. Пружинки подвижных контактов сделаны из латуни (или чего то похожего) и крайне слабы. В итого, даже если якорь катушка и втянулся полностью, силы этих пружин недостаточно для нормального прижима контактных групп.

В итого, за почти 7000 руб. мы имеем конструктор, который, если повезет, будет работать. Если нет, то придется допаивать, подгибать, шкурить и пр.

0
Аватар пользователя
Дмитрий1977

Местный

Регистрация: 21.04.2018

Челябинск

Сообщений: 11

20.05.2018 в 17:39:02

#6338275

И кстати, получил ответ от Hager`a, на вопрос о номинальном сопротивлении катушки, через месяц! Цитирую, полностью, как есть (с сохранением орфографии и пунктуации): "такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит."

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 17:43:33

#6338277

Дмитрий1977 написал: такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит.

И что Вас смутило? Нормальная отписка нормального бренда. Они их сотнями генерируют, потому как завалены подобными вопросами донельзя...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.05.2018 в 18:27:47

#6338300

Vlad750 написал: ВводнойАВ=>РН=>ТТока=>УЗО=>Потребитель(Всего одна розетка будет)?Какая последовательность?

Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Дмитрий1977

Местный

Регистрация: 21.04.2018

Челябинск

Сообщений: 11

20.05.2018 в 18:54:33

#6338319

MaSeVi, От бренда, я ожидал ответа быстрее, чем через месяц. (Еще для бренда, запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться. Да, придирки. Но это же БРЕНД!)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

20.05.2018 в 18:57:11

#6338320

Дмитрий1977 написал: запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться

Отдельный персонаж может изгадить представление о фирме, ещё и вопрос руководства саппорта, который допускает такое...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.05.2018 в 19:07:52

#6338330

Дмитрий1977 написал: И кстати, получил ответ от Hager`a, на вопрос о номинальном сопротивлении катушки, через месяц!

Так надо не писать продавцам ,а смотреть паспорта и тех.данные изделия в инете ,это совет :)

Дмитрий1977 написал: номинальном сопротивлении катушки

16,1 Ом

0
Аватар пользователя
Дмитрий1977

Местный

Регистрация: 21.04.2018

Челябинск

Сообщений: 11

20.05.2018 в 19:26:35

#6338346

ebf, Смотрел даташит. Как-то не догадался, что в Нидерладском доммене, есть полная информация, спасибо. Но сути не меняет. Целый ряд конструктивных недочетов, привели к выходу из строя.

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 19:45:48

#6338360

serj12 написал: Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока

Не,это реле тока....Вобщем, бесполезная вещь))

0
Аватар пользователя
atrdz

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

06.06.2018 в 09:30:08

#6350571

Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

06.06.2018 в 09:33:34

#6350574

atrdz написал: Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209

заранее спасибо

atrdz, Любой...

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

23.06.2018 в 15:37:09

#6362776

Подскажите магазины где можно купить аксессуары для щитов Hager в СПб. Второй день ищу клеммы ввода, вилочные шины, держатели клеммных колодок и т.д. Вроде город здоровый а магазинов нет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16831

23.06.2018 в 15:38:36

#6362777

Melk написал: Вроде город здоровый а магазинов нет.

Леруа не помощнег?))))

0

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Melk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 30

23.06.2018 в 15:48:15

#6362783

MaSeVi, в Леруа такого типа ничего нет, только гребенчатые шины