20.05.2018 в 16:10:57
Vlad750 написал: Выбивать не будет,верно?
Если всё исправно, то с чего бы ему выбиваться-то)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 17:33:53
Контактор, Hager ESL263S, спустя 3 года не частого использования (выдержал около 150 циклов).
При вскрытии обнаружил потемнение (на грани подгорания) втулки, на которую намотана катушка. Звоним катушку. Сопротивление 15,4 Ом, что вместе с мостиком (сборка диодов шотки), дает около 16,3 Ом, что дает нам около 8,8Вт потребляемой мощности. В даташите заявлено 5Вт. Превышение в 1.8 раза. Не удивительно, что даже питаясь от стабилизированного источника без превышения (MW на din, около 11,8 в на клеммах контактора), она почернела. Кстати заполнение окна сердечника примерно 50%. Недомотали?
С клемм на катушку передача идет посредством 2-х подвижных контактов. ЗАЧЕМ? Катушка стоит почти не подвижно (люфт доли мм). Почему нельзя было воспользоваться пайкой? Или индусам-сборщикам паяльник не положен? В результате контакты окислились (видимо и повышенная температура сыграла роль) и переходное сопротивление на них плясало от 0,1 до 3...5 ом.
Ш-образный сердечник якоря, как и положено покрыт лаком. Но, то ли из-за попавшей на производстве при покраске пыли, то ли из-за нагрева катушки, но гладкой его поверхность назвать нельзя. Учитывая что втулка катушки (то на чем она намотана), тоже пострадала, ход якоря неравномерен и небезупречен. Попросту говоря его иногда подзакусывает в катушке.
Дальше идет мостик шотки. То ли он не по току выбран, то ли катушка недомотана, но так или иначе он греется. Черт бы с ним, не сгорел же. Но в результате первое срабатывание четкое, последующие слабее и слабее. Если не устранить п.3. то через некоторое время катушка до конца не втягивается, или втягивается, но не так резко (без нормального хлопка).
Пружинки подвижных контактов сделаны из латуни (или чего то похожего) и крайне слабы. В итого, даже если якорь катушка и втянулся полностью, силы этих пружин недостаточно для нормального прижима контактных групп.
В итого, за почти 7000 руб. мы имеем конструктор, который, если повезет, будет работать. Если нет, то придется допаивать, подгибать, шкурить и пр.
20.05.2018 в 17:39:02
И кстати, получил ответ от Hager`a, на вопрос о номинальном сопротивлении катушки, через месяц! Цитирую, полностью, как есть (с сохранением орфографии и пунктуации): "такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит."
20.05.2018 в 17:43:33
Дмитрий1977 написал: такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит.
И что Вас смутило? Нормальная отписка нормального бренда. Они их сотнями генерируют, потому как завалены подобными вопросами донельзя...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 18:27:47
Vlad750 написал: ВводнойАВ=>РН=>ТТока=>УЗО=>Потребитель(Всего одна розетка будет)?Какая последовательность?
Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока .
И это пройдёт ...
20.05.2018 в 18:54:33
MaSeVi, От бренда, я ожидал ответа быстрее, чем через месяц. (Еще для бренда, запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться. Да, придирки. Но это же БРЕНД!)
20.05.2018 в 18:57:11
Дмитрий1977 написал: запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться
Отдельный персонаж может изгадить представление о фирме, ещё и вопрос руководства саппорта, который допускает такое...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 19:26:35
ebf, Смотрел даташит. Как-то не догадался, что в Нидерладском доммене, есть полная информация, спасибо. Но сути не меняет. Целый ряд конструктивных недочетов, привели к выходу из строя.
20.05.2018 в 19:45:48
serj12 написал: Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока
Не,это реле тока....Вобщем, бесполезная вещь))
06.06.2018 в 09:30:08
Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209
заранее спасибо
06.06.2018 в 09:33:34
atrdz написал: Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209
заранее спасибо
atrdz, Любой...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 15:37:09
Подскажите магазины где можно купить аксессуары для щитов Hager в СПб. Второй день ищу клеммы ввода, вилочные шины, держатели клеммных колодок и т.д. Вроде город здоровый а магазинов нет.
23.06.2018 в 15:38:36
Melk написал: Вроде город здоровый а магазинов нет.
Леруа не помощнег?))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 15:48:15
MaSeVi, в Леруа такого типа ничего нет, только гребенчатые шины