10.01.2020 в 08:02:51
#6763034
Юрка, Встанут
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.01.2020 в 11:52:00
#6763131
Radio, MaSeVi, спасибо, заказал. Это мой первый щит на Хагере, поэтому решил подстраховаться и спросить.
10.01.2020 в 23:34:54
#6763581
Юрка написал: Radio, MaSeVi, спасибо, заказал. Это мой первый щит на Хагере, поэтому решил подстраховаться и спросить.
Юрка, решили изменить Шнейдеру?
11.01.2020 в 23:31:17
#6764194
СтранникXXI, заказчик притащил этот щит (конечно без шинок N). Моё дело - начинка и сборка. А за Шнейдер я не держусь.
12.01.2020 в 00:14:52
#6764213
Юрка, Там всегда две шины: N и РЕ...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2020 в 00:33:06
#6764216
MaSeVi, Мне коллеги подсказали, что Шнейдер в большей части щитов серии Pragma тоже "улучшил" шинки и стал поставлять две шины вместо наборных шин, которые позволяли делать любую конфигурацию. С тех пор я Прагму и не использую.
12.01.2020 в 01:01:21
#6764224
Юрка, По мне - так лучше вообще без шин, с «нуля» проще подобрать, чем напрягать память или смотреть каталог, да считать: влезут по габаритам там или нет))..
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2020 в 18:31:47
#6764557
Юрка написал: СтранникXXI, заказчик притащил этот щит (конечно без шинок N). Моё дело - начинка и сборка. А за Шнейдер я не держусь.
Это была шутка :)
Юрка написал: MaSeVi, Мне коллеги подсказали, что Шнейдер в большей части щитов серии Pragma тоже "улучшил" шинки и стал поставлять две шины вместо наборных шин, которые позволяли делать любую конфигурацию. С тех пор я Прагму и не использую.
"Вот уроды" ©
12.01.2020 в 19:32:37
#6764587
23.01.2020 в 13:51:26
#6771341
Небольшой обзор поворотных рубильников Hager.
23.01.2020 в 18:10:42
#6771486
31.01.2020 в 01:48:18
#6776362
А когда тут представитель был последний раз...? Год назад...? Больше?
31.01.2020 в 13:26:03
#6776609
BV написал: А когда тут представитель был последний раз...? Год назад...? Больше?
BV, а он (представитель) больше и не нужен. Хагер вышел на 4-ое почётное место после ABB, Legrand, SE. "Большая четвёрка" :)
31.01.2020 в 18:51:44
#6776884
BV написал: А когда тут представитель был последний раз...?
Это мы тут бесплатно можем заходить, а ему платить надо.
31.01.2020 в 18:57:26
#6776888
Юрка написал: Это мы тут бесплатно можем заходить
Тс-с, а то вдруг членские взносы придумают, к накоплениям . :o
14.02.2020 в 19:26:44
#6786291
Здравствуйте! Какие характеристики у клемм самозажимных VZ455 и VZ456? Кто пользуется, порекомендуете?
14.02.2020 в 19:32:22
#6786295
Sergey 143, Нормальные клеммы...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
03.06.2020 в 22:25:11
#6843769
Здравствуйте. По расщепителю mz209 вопрос. Он подключается в линию До автомата или После автомата или все равно? Видел тут ответ представителя, на нашего презика похоже. Вроде бы ответил, но вопросов появилось ещё больше.
03.06.2020 в 22:56:44
#6843784
s.chikarov, этот расцепитель умеет снимать с себя напряжение уводя автомат в срыв, его можно подключать до, но лучше, разумеется, подключать после.
человек-электрик
03.06.2020 в 23:14:10
#6843795
s.chikarov, вот схема как бы "до": https://www.mastergrad.com/forums/t243261-predstavitelstvo-hager-novosti-i-voprosy-po-oborudovaniyu/?p=5552717#post5552717 А вот в сборе с завода, как бы "после" (тонкие провода внизу)
Контакт снимающий напряжение с катушки при срабатывании в правом нижнем углу фото.
Простой как трусы.
P.S. УЗМ51 уже не внушает? ))
03.06.2020 в 23:26:07
#6843797
jaja, катушка вроде идёт одна и та же для хагера mz и леграна pop.
03.06.2020 в 23:35:02
#6843803
03.06.2020 в 23:46:42
#6843807
Radio, а почему оно вообще должно там быть? EN 60898 - Бытовые АВ. EN 61008 - Бытовые ВДТ. EN 61009 - Бытовые АВДТ. EN 50550 - Защита от перенапряжения промышленной частоты в быту. EN 50557 - Автоматическое повторное включение главных защитных устройств (АВ, ВДТ, АВДТ) в быту.
Главные защитные устройства от перенапряжения промышленной частоты, с автоматическим повторным включением, с доступной для обычных лиц регулировкой уставок защиты, на токи до 63А, отключающие нагрузку без помощи АВ, ВДТ, АВДТ, для бытовых и аналогичных электроустановок - EN ????? :)
04.06.2020 в 00:45:48
#6843832
Radio, ну тогда нужно было быстренько сочинить какой-нибудь ГОСТ под это дело. :)
04.06.2020 в 00:48:22
#6843834
Abrikos написал: тогда нужно было быстренько сочинить какой-нибудь ГОСТ под это дело
Бессмысленная затея. Кому он нужен этот гост, кто его читать будет?
Слишком много в мире гостов...
04.06.2020 в 09:50:50
#6843911
Radio, в какой-то мере Вы правы... Например, в случае с РММ47 лучше не читать вот такое: "...It shall be connected either to the MPDs input terminals only or to its output terminals only, but not to both." (Только к входным или только к выходным клеммам автомата, никаких диагоналей). А то начитаются, и подключат РММ47 к входным клеммам автомата, что приведёт к его поломке при первом же срабатывании.
Правильное подключение РММ47.
ACHTUNG! s.chikarov, к расцепителю MZ209 эти картинки не имеют никакого отношения.
04.06.2020 в 10:02:09
#6843916
Abrikos написал: подключат РММ47 к входным клеммам автомата, что приведёт к его поломке при первом же срабатывании.
и потом пишут, что рмм говно,сразу сгорело. :) и точно так же рмм сгорит если неоднократно взводить автомат на горячую
человек-электрик
04.06.2020 в 10:59:48
#6843943
jaja, ага, и сразу же сделают из этого частного случая широкое обобщение, касающееся всей продукции ИЭК. :)
Кстати, про расцепители ... Случайно увидел на сайте Шнейдера документ относящийся к iMSU A9A26500 - "Product environmental profile". Вот фрагмент: Switches off the power supply by opening the breakder with which it is combined, in the event that the phase/neutral voltage is exceeded (loss of neutral) during 20 years. То есть, у него срок службы 20 лет? В таком случае вопрос его стоимости снимается.
04.06.2020 в 11:48:09
#6843968
Abrikos, если фраза на английском, то к нам с вами она не имеет никакого отношения. расеянский шнайдер за гейропу не в ответе, особенно если дело касается обязательств. подозреваю, что на украине аналогичный подход.
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий