Jintropin
Jintropin
Новичок

Регистрация: 09.09.2018

Москва

Сообщений: 4

27.01.2019 в 23:12:50

Добрый вечер! Подскажите, в чем отличие автоматов серии МС (6kA) от серии MY (4,5kA). Можно ли после УЗО типа АС 63А 30мА ставить автоматы типа MY вместо МС на розетки, холодильник, СМ, ПМ и тд.? Заранее спасибо за ответы.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21077

27.01.2019 в 23:14:47

Jintropin написал: Можно ли после УЗО типа АС 63А 30мА ставить автоматы типа MY вместо МС на розетки, холодильник, СМ, ПМ и тд.?

Можно.

Jintropin написал: Подскажите, в чем отличие автоматов серии МС (6kA) от серии MY (4,5kA)

В величине отключающей способности. Она указывает на максимальный ток короткого замыкания, при котором автомат не выгорит, а сработает на отключение.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21077

27.01.2019 в 23:19:35

Jintropin написал: Подскажите, в чем отличие автоматов серии МС (6kA) от серии MY (4,5kA)

В величине отключающей способности.

0
Jintropin
Jintropin
Новичок

Регистрация: 09.09.2018

Москва

Сообщений: 4

27.01.2019 в 23:38:21

Спасибо!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.01.2019 в 23:39:09

Jintropin, 4,5кА лучше не брать в принципе).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17201

27.01.2019 в 23:42:29

SB3 написал: 4,5кА лучше не брать в принципе).

Да положа руку на сердце - хватит за глаза...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

27.01.2019 в 23:49:14

SB3 написал: Jintropin, 4,5кА лучше не брать в принципе).

SB3, обоснуйте ? Там что ТКЗ выше номинала ?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.01.2019 в 00:08:35

MaSeVi написал: Да положа руку на сердце - хватит за глаза...

И не ложа руку на сердце, могу сказать то-же самое. Если конечно эти автоматики не будут стоять где-нибудь в ТП.

0

Грубый, но справедливый

Jintropin
Jintropin
Новичок

Регистрация: 09.09.2018

Москва

Сообщений: 4

28.01.2019 в 01:07:03

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Да положа руку на сердце - хватит за глаза...

И не ложа руку на сердце, могу сказать то-же самое. Если конечно эти автоматики не будут стоять где-нибудь в ТП.

Vadim 161, Для теплого пола у меня по схеме автоматы В серии

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20508

28.01.2019 в 01:19:47

Jintropin написал:

Vadim 161 написал:

MaSeVi написал: Да положа руку на сердце - хватит за глаза...

И не ложа руку на сердце, могу сказать то-же самое. Если конечно эти автоматики не будут стоять где-нибудь в ТП.

Vadim 161, Для теплого пола у меня по схеме автоматы В серии

Jintropin, :D А о каком ТП по вашему говорил Vadim 161,?

0
Jintropin
Jintropin
Новичок

Регистрация: 09.09.2018

Москва

Сообщений: 4

28.01.2019 в 01:23:07

Все верно, значит можно можно ставить автоматы 4,5 кроме ТП. Туда я как раз планирую серию В

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу