Rumato написал :
HAGER написал : А вы работаете с кабелем с алюминиевыми жилами?
Иногда.
HAGER написал : Сто лет с ними не сталкивались.
За Садовым кольцом то же есть жизнь :) Я говорю про этажные щиты. А вообще Вам респект, я не умею так лихо прямые вопросы обходить :popcorn
Нашему техническому отделу не нравится контакт меди и алюминия, но нравится контакт латуни с алюминием и латуни с медью. У меня есть несколько ВА разных производителей, прикладываю фото. Медные контакты есть у нашей серии MY (и некоторых других производителей, например, Siemens (арт. 5SL6116-7) и ABB (SH201L). Что с этим делать? Можно использовать клемму для ввода кабеля KF81A или похожую (фото также во вложении). Немного поискала в yandex, как соединить медь с алюминием и обойти проблему без наших клемм, вспомнила про "орешки" в УЭРМ.
В качестве довеска - в серии MCN/MBN у нас идет латунь. MY и MC - медь.