Аватар пользователя
sterver

Местный

Регистрация: 05.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

05.11.2015 в 12:51:59

Нужен совет знающих и способных к оценке по фотографии Хрущевка, панель (серия 1-507, если не ошибаюсь). Балкон пару недель назад застеклен алюминиевым холодным профилем. Снял начавшую отваливаться цементную стяжку с балкона (скалывалась легко, отходила кусками). Состояние плиты в целом хорошее: сколов мало, арматура не торчит (за исключением ржавых закладных для приварки железного ограждения). Но после полной очистки балкона от остатков стяжки, обнаружил три момента, которые меня беспокоят.

  1. Как оказалось, край балконной плиты заканчивается, не доходя до стены дома. Насколько это нормально? В интернете не удалось найти схем крепления балконной плиты для хрущевок вышеозначенной серии. http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/23/mastercity_ccd2470c8f4487a81ec12a3d738777b0.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/23/mastercity_01c82fe93ca8c07289a453366a306bf7.jpeg
  2. Тонкая трещина http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/24/mastercity_503beb6cb486680abec6040df67b7786.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/24/mastercity_1f575212cc4cc2fcfe1ec94fd64bde96.jpeg
  3. И еще одна трещина http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/24/mastercity_8b72115a36f99fdd425354c8b893c3dc.jpeg http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/56/3b/24/mastercity_d1df5f09305969933ba0f32e6ebf6edd.jpeg

Стоит ли сильно беспокоиться по этому поводу? С нижней стороны плиты (балкон на втором этаже) никакого криминала не заметил за исключением небольших сколов кромки плиты.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.11.2015 в 11:43:42

Отстрелов арматуры сверху нет (погуглите, что это такое)? Коррозии арматуры в стыке со стеной нет? Это основная опасность, надо поковыряться в стыке для проверки. Трещин существенных нет? Тогда гидроизолировать плиту (края особенно) и забыть. И не превышать нормативных нагрузок. Иначе сделать откосы с химическими анкерами (с сетчатыми гильзами, если материал стены пористый или с пустотами, а он такой наверняка) в стены.

0
Аватар пользователя
sterver

Местный

Регистрация: 05.11.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 2

06.11.2015 в 13:38:17

Нет, отстрелов нет. Верхняя часть плиты, за исключением вышеупомянутых моментов, находится в отличном состоянии: ровный бетон чистого светло-серого цвета.

0