18.11.2015 в 22:31:01
Astravent написал : Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.
18.11.2015 в 22:50:37
BV написал : Так что для 2,5мм2 16А автомат может ФОРМАЛЬНО не пройти если в трубе проложено и нагружено 10 проводов.
В данном случае речь шла о трех проводниках ... Формально нагруженных из которых два ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
18.11.2015 в 23:16:16
Бориска66, речь о сторонних кабелях, проводах (не проводниках) в той же трубе... на производстве и в офисах такое случается, да в квартирах бывает... но не 10 конечно под полной нагрузкой
19.11.2015 в 00:10:52
Доброй ночи! Кондиционер, обычная настенная сплит-систем фирмы "DAIKIN", 35-я модель (инвертер). Стоит автомат фирмы "Schneider Electric" 6А. Как по-Вашему мал или в меру? Читаю про 10А в этой теме.
С Уважением,
19.11.2015 в 09:18:01
BV написал :
Astravent написал : Пользователь BV написал : Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.
Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А? Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?
Например, "у людей две ноги", "у курицы две ноги", значит, "курица - это человек". Завышение сечения провода не приводит к автоматическому увеличению тока уставки автомата. Он может при этом не обеспечивать селективность и не соответствовать расчетному току групповой линии. Не нужно использовать АВ в качестве продохранителя нагрузки. АВ защищает проводку, а не устройство. Предписания следует выполнять. Указал производитель поставить АВ6 - ставьте. Указал применять минимально 1,5 мм2 - исполняйте. Хочется применить вместо 1,5 мм2 4 мм2 - пожалуйста, меньше греться будет. Но АВ при этом увеличивать нельзя.
19.11.2015 в 09:21:04
vnipi, в инструкции (монтажной схеме) прибора приведена электрическая схема подключения с указанием номинала автомата. Следуйте инструкции.
12.12.2015 в 00:07:59
Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше
WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.
, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.
12.12.2015 в 01:32:29
WLM написал:
dimonml написал :
Vzet написал : протянул ПВС сечением 3х1,5 мм
"Кондейщики" любят это делать, так как "им удобней". Они же не электрики, чтобы знать всякие ПЭУ или заботиться о том, что для клиента будет лучше.
а почему всех под одну гребенку? :nо:
Вот по этому:
Али Дибиров написал: Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше
К слову о практичности. Многожил еще общимать тонкостенными наконечниками нужно перед закручиванием, а это дополнительная операция.
14.12.2015 в 22:19:08
BV написал:
Astravent написал : Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.
к слову производитель пишет: Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.
А в описании к ВВГ нг : Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Вот и делайте вывод))
16.12.2015 в 13:28:51
Али Дибиров написал: Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше
WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.
, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.
ПВС по пожарной безопасности не проходит ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу