BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116666

18.11.2015 в 22:31:01

Astravent написал : Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.

ну так, к слову https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p24_shvvp_pbppg_pvs_pvsn_pvsng_ls_prs_kgvv_n05vv_f/p2440_provod_pvsng_a_ls_3kh2_5_kv_mm_gost_malodymn/

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.11.2015 в 22:50:37

BV написал : Так что для 2,5мм2 16А автомат может ФОРМАЛЬНО не пройти если в трубе проложено и нагружено 10 проводов.

В данном случае речь шла о трех проводниках ... Формально нагруженных из которых два ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116666

18.11.2015 в 23:16:16

Бориска66, речь о сторонних кабелях, проводах (не проводниках) в той же трубе... на производстве и в офисах такое случается, да в квартирах бывает... но не 10 конечно под полной нагрузкой

0
vnipi
vnipi
Эксперт

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

19.11.2015 в 00:10:52

Доброй ночи! Кондиционер, обычная настенная сплит-систем фирмы "DAIKIN", 35-я модель (инвертер). Стоит автомат фирмы "Schneider Electric" 6А. Как по-Вашему мал или в меру? Читаю про 10А в этой теме.

С Уважением,

0
Astravent
Astravent
Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

19.11.2015 в 09:18:01

BV написал :

Astravent написал : Пользователь BV написал : Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.


АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу.

Следуя этой логике можно поставить и 4мм2 и АВ32А? Только вот что на это скажет сервис производителя, если что случится?

Например, "у людей две ноги", "у курицы две ноги", значит, "курица - это человек". Завышение сечения провода не приводит к автоматическому увеличению тока уставки автомата. Он может при этом не обеспечивать селективность и не соответствовать расчетному току групповой линии. Не нужно использовать АВ в качестве продохранителя нагрузки. АВ защищает проводку, а не устройство. Предписания следует выполнять. Указал производитель поставить АВ6 - ставьте. Указал применять минимально 1,5 мм2 - исполняйте. Хочется применить вместо 1,5 мм2 4 мм2 - пожалуйста, меньше греться будет. Но АВ при этом увеличивать нельзя.

0
Astravent
Astravent
Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

19.11.2015 в 09:21:04

vnipi, в инструкции (монтажной схеме) прибора приведена электрическая схема подключения с указанием номинала автомата. Следуйте инструкции.

0
Али Дибиров
Али Дибиров
Новичок

Регистрация: 04.10.2015

Москва

Сообщений: 5

12.12.2015 в 00:07:59

Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше

WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.

, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.

0
dimonml
dimonml
Эксперт

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

12.12.2015 в 01:32:29

WLM написал:

dimonml написал :

Vzet написал : протянул ПВС сечением 3х1,5 мм

"Кондейщики" любят это делать, так как "им удобней". Они же не электрики, чтобы знать всякие ПЭУ или заботиться о том, что для клиента будет лучше.

а почему всех под одну гребенку? :nо:

Вот по этому:

Али Дибиров написал: Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше

  К слову о практичности. Многожил еще общимать тонкостенными наконечниками нужно перед закручиванием, а это дополнительная операция.

0
WLM
WLM
Эксперт

Регистрация: 26.06.2011

Москва

Сообщений: 1880

14.12.2015 в 22:19:08

BV написал:

Astravent написал : Учет этих факторов (ПУЭ) сужает выбор до, практически, ВВГ и NYM в соответствующих исполнениях.

ну так, к слову https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p24_shvvp_pbppg_pvs_pvsn_pvsng_ls_prs_kgvv_n05vv_f/p2440_provod_pvsng_a_ls_3kh2_5_kv_mm_gost_malodymn/

к слову производитель пишет: Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках.

А в описании к ВВГ нг : Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.

Вот и делайте вывод))

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.12.2015 в 13:28:51

Али Дибиров написал: Что за глупости, с кабелем ПВС практичнее работать, гнется лучше, срок такой же, даже больше

WLM написал: Vzet, по тех. условиям МЕ на SF25 требуется кабель 3х1,5 , но в России на силовые линии всегда и все прокладывают 3х2,5 мм. Если проводка скрытая, то только ВВГ нг или НУМ так как у них срок годности 50 тет, а у ПВС 7 лет.

, по пожаробезопасности более предпочтительный, сечение вполне подходит, потр мощность 900 ватт.

ПВС по пожарной безопасности не проходит ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу