Astravent написал : По этой логике будет выбран правильный кабель для потребителя (обычно, 1,5 кв. на линию освещения, 2,5 кв. на розеточную линию, 4 кв. на плиту)
Не надо путать группы освещения и розеток с силовыми группами. По Вашему посту можно понять что для плит, мощностью в 7кВт и 11кВт кабель используется одного и того же сечения в 4 квадрата ??? Чудненько, оригинальненько.
Astravent написал : .... аппарат защиты будет защищать групповую линию в целом, включая кабель. ....
Вот уже кроме кабеля появилась " ... групповая линия в целом ... ". Как же так ??? Ранее было:
Astravent написал : .... АВ защищает проводку, а не устройство. ...
;) :)
Astravent написал : .... для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты конечных электропотребителей, как многие думают. ...
Маленькое отступление и маленькая задача. Точности до единиц не надо. Вопрос из жизни. Есть трансформатор 750кВт. От него в РУ идут 8 кабелей 4х120 мм2. Длина их - минимальна. Вопрос простой - с каким номиналом должен стоять автомат на вводе в РУ ??? Интересно, как Ваша логика с "неоценимостью" кабеля в данном варианте сработает ... ;) :)