BV написал :Ким, Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка.
АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
BV написал :
.... Производитель прямо указывает номинал АВ 10А. Точка ....
Здесь - согласен, приоритет на "пожелания" производителя.
Astravent написал :
... АВ защищает проводку, а не устройство. Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. ...
Всегда считал, да и "очень хр..ново" учили в застойные времена, что самое ценное это электропотребитель, т.к. его стоимость может быть определяться очень большими финансовыми затратами.
Так и здесь, у автора. По Вашим словам, комплект кондиционера МЕ, стоимостью каких-то 50 тыщ., оказывается, имеет меньшую ценность чем огрызок кабеля, грубо за 1,5 тыщи рубл.
"Во как, жизня вперед шагнула, да и приоритеты изменились...".
И в догонку вопрос. Если исходить из вашей логики (АВ защищает кабель), то получается что зная ток потребителя, надо выбирать кабель, с сечением жил под этот ток. А защиту АВ уже выбирать исходя из длительно допустимого тока для данного сечения кабеля. Так ???
Astravent написал :
Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
Astravent написал :
Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
А как еще быть с теми, кто в штабу кладет ПВС?
А по последнему обсуждению: если линия выделенная для одного сплита и в инструкции по монтажу явно прописан рекомендованный номинал автомата (10A), то ставить этот номинал, так как он меньше, чем тот, который нужен чтобы защитить саму линию 3x2.5
Astravent написал :
Для 1,5 квадрата ставим 10А, для 2,5 квадрата - 16А. В данном случае достаточно 1,5 квадратов, но и 2,5 не будет криминалом ни разу. Идеальная марка ВВГнг-ls.
Осталось правильно прочитать ссылку. Таблица 1.3.4 правая колонка (у нас трехжильный провод, верно?) для 1,5 квадрата - 15А. АВ16 имеет более высокий ток уставки, значит, выбираем следующий нижестоящий, т.е. 10А.
Для 2,5 квадрата - 21A. АВ25 по тем же соображениям не подойдет. Отсюда АВ16.
Если не используете на линии 16А розетки, то не возбраняется поставить АВ20 (если он есть в линейке производителя).
Ким написал :
И в догонку вопрос. Если исходить из вашей логики (АВ защищает кабель), то получается что зная ток потребителя, надо выбирать кабель, с сечением жил под этот ток. А защиту АВ уже выбирать исходя из длительно допустимого тока для данного сечения кабеля. Так ???
Именно. По этой логике будет выбран правильный кабель для потребителя (обычно, 1,5 кв. на линию освещения, 2,5 кв. на розеточную линию, 4 кв. на плиту) и аппарат защиты будет защищать групповую линию в целом, включая кабель.
АВ предназначены для защиты от перегрузки и токов КЗ электрических цепей с единичными и групповыми потребителями, т.е. для защиты проводки от перегрузки, а вовсе не для защиты конечных электропотребителей, как многие думают.