Хм. Даю вводные. Поиграем в шаманов (я в электрике тоже таким угадыванием занимаюсь). Скорее всего циркуляция нарушена. ПоплАчусь :) В прошлом году летом у нас наше ТСЖ наняло бригаду каких-то шабашников на все руки окучить внешний вид подъездов. Видимо жильцы проходили, спрашивали про ремонты "А можете сделать", потому что я их же видел на разных этажах своего подъезда. То они чего-то варили (шланги тянулись), то доски и ротбанд тащили. Осенью прошлого года у нас прокатилась волна ремонтов, панелька содрогалась от перфораторов. И после этого началось. При этих содроганиях ремонтом несколько раз отключали всю воду (горячую и холодную) на несколько часов. Я как-то раз в ДЭЗ позвонил: "У вас на сегодня какие-то отключения или заявки были" - "Нее, не было". И после осени прошлого года один раз тупо не запустился стояк с горячей водой. Скажем, отключили воду в 10 утра, в 12 холодная появилась, горячий стояк плевался воздухом. Потом из горячего удалось получить холодную воду и воздух. И так до примерно 17 вечера. В смысле - если бы я за свой счёт по счётчикам его бы слил - была бы горячая вода. Я ради интереса ничего сливатть не стал: если циркуляция была бы, то была бы и горячая вода. Так вот. В 17 вечера вызвал ДЭЗовского санту, тот тупо ещё раз переслил стояк - и о чудо, горячая вода появилась. И через... примерно часик - остыла до парного молока. Вот с тех пор симптомы такие и есть: если водой активной пользуются, скажем, утром или вечером - она огонь. А если попользоваться ею днём, чапсов в 12-15, - то надо сливать. Температура по ощущениям такая, что, открыв только горячий кран ты получаешь такую воду, что она кажется ещё и прохладной. А потом опа - и "тёпленькая пошла".
Технические данные: Дом II-49, 8й этаж из 9ти, стояк сталь, труба 1 1/4", подача конкретно по моему стоякй снизу, обратка уходит через 9 этаж на соседний стояк квартир. Полотенцесушитель штатно представлял собой такой же кусок трубы, только находящийся в ванной, подключенный в разрыв стояка без байпассов и прочего.
То-есть, то ли это та бригада наподключала полотенчиков по старой схеме (без байпасса) каким-нибудь 1/2 сечением, то ли длинный тёплый пол. ДЭЗ можно пинать в моём случае сколько угодно: приходит злой мужик, пересливает стояк, и получает горячую воду вида кипяток, но на полчаса-час. Дополнительно примечательно что такая же ситуёвина на остальных 3х подъездах нашего корпуса. Бригада работала и там, но не может ли это что-то глобальное быть? Ввод ГВС от ЦТП у нас идёт как раз на наш корпус, и находится с одного его конца. То-есть если проблемы на вводе ГВС - будет плохо как раз всему корпусу.