Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2015 в 17:15:11

LAG, как минимум, нужно все розетки сделать защищенными УЗО. Свет желательно тоже. Линии освещения запитать через автоматы 6-10А

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 17:22:14

Johnny написал : LAG, как минимум, нужно все розетки сделать защищенными УЗО. Свет желательно тоже. Линии освещения запитать через автоматы 6-10А

Хорошо, если поставить на каждую фазу по узо, то каким номиналом оно будет, что бы не было ложных сработок?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2015 в 17:24:54

Не менее 25А 30мА. Если проводка сделана хорошо, выбивать его не будет. Можно еще такой вариант рассмотреть.

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 17:36:30

А не 40А 30 мА?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

19.11.2015 в 17:43:12

Можно и 40, но раз ввод ограничен 25 - лишняя переплата.

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 18:15:02

Johnny написал : Можно и 40, но раз ввод ограничен 25 - лишняя переплата.

на холодильник и ванную комнату(розетки) отдельные узо не нужны?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.11.2015 в 18:18:29

LAG написал : на холодильник и ванную комнату(розетки) отдельные узо не нужны?

При объединении под одним УЗО холодильника и мокрых мест Вы получаете повышенные шансы застать растаявший холодильник при возвращении из отпуска или с дачи. Достаточно небольшой протечки воды у соседей сверху. Оно Вам надо?

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 18:33:17

AlexeyL написал :

LAG написал : на холодильник и ванную комнату(розетки) отдельные узо не нужны?

При объединении под одним УЗО холодильника и мокрых мест Вы получаете повышенные шансы застать растаявший холодильник при возвращении из отпуска или с дачи. Достаточно небольшой протечки воды у соседей сверху. Оно Вам надо?

Принцип понял, спасибо.

Johnny написал : Не менее 25А 30мА. Если проводка сделана хорошо, выбивать его не будет. Можно еще такой вариант рассмотреть.

вот такое? http://s017.radikal.ru/i407/1511/3b/59eb15931d69.png П.С. вроде как пытаюсь всю сеть нарисовать, что бы было понятнее что к чему: http://s019.radikal.ru/i643/1511/1e/b5008d602e4b.jpg

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.11.2015 в 18:56:33

Левая самая часть, розетки кухни+стиралка должна выглядеть так АВ2Р верхняя часть УЗО30мА(1) + АВ 1 средняя 3АВ к УЗО 1 + УЗО к АВ 1 нижняя Можете изобразить?

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 18:58:15

забыл про холодильник: Щит №2: http://s017.radikal.ru/i419/1511/a5/a142cd89dc8c.jpg Вся система: http://s017.radikal.ru/i435/1511/00/b15b1f080e8f.jpg

0
LAG
LAG
Новичок

Регистрация: 18.11.2015

Гродно

Сообщений: 50

19.11.2015 в 18:59:11

SB3 написал : Левая самая часть, розетки кухни+стиралка должна выглядеть так АВ2Р верхняя часть УЗО30мА(1) + АВ 1 средняя 3АВ к УЗО 1 + УЗО к АВ 1 нижняя Можете изобразить?

сейчас посмотрим...

0