Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

20.11.2015 в 09:30:12

На объект монтируют мультисистему Daikin, приточно-вытяжную и пароувлажнитель. Заказчик попросил "приглядывать" за качеством работ. И что-то мне кажется, что ребята "лепят горбатого"... Начали укладывать межблочный кабель ПВС 0.75мм2. Намекнул, что по ПУЭ, на силовые линии питания предписывает использовать не менее 1.5мм2 - поменяли. Вот так выглядит место установки сетчатого фильтра - это нормально? Что-то у меня сомнения, что это штатный монтаж такой красивый...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2015 в 10:02:02

Ох жесткое сельпо ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

20.11.2015 в 10:11:55

Бориска66 написал : Ох жесткое сельпо ...

Нет фотки, как это должно выглядеть по нормальному?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2015 в 10:31:07

Saalan написал : Нет фотки, как это должно выглядеть по нормальному?

Ну может как-то так ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

20.11.2015 в 10:39:15

Бориска66, Я имел ввиду фото такого-же узла. (предполагается, что туда надо лазить чистить фильтр). Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят. В остальном ребята вроде все нормально делают. Трубы хорошо обклеивают, дальше посмотрим.

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

20.11.2015 в 12:09:48

Saalan написал : Бориска66, Я имел ввиду фото такого-же узла. (предполагается, что туда надо лазить чистить фильтр). Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят. В остальном ребята вроде все нормально делают. Трубы хорошо обклеивают, дальше посмотрим.

Как бы "дальше" не стало поздно :( И что, кстати, за "сетчатый" фильтр, который "чистить" надо? Можно ли глянуть на него?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.11.2015 в 13:32:57

Saalan написал : Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят.

На DAIKIN экономит ??? Самый маржинальный брэнд, а заказать по чертежам у любого жестянщика адаптер со вставкой для фильтра не пробовали ?

Можно ли глянуть на него?

Там смотреть особо не на что, обычная сеточка присущая любому сплиту, просто изготовленная для канальника, кстати в комплектухе канальника DAIKIN есть уже готовые адаптеры с посадочным местом под сеточку фильтра ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

asakharov
asakharov
Местный

Регистрация: 13.01.2014

Москва

Сообщений: 114

20.11.2015 в 16:30:52

На этот мультисплит с увлажнением еще бы систему управления повесить. На чем-нибудь типа Zennio KLIC-DI.

0
Saalan
Saalan
Местный

Регистрация: 15.08.2011

Москва

Сообщений: 342

21.11.2015 в 00:08:55

Бориска66 написал : На DAIKIN экономит ??? Самый маржинальный брэнд, а заказать по чертежам у любого жестянщика адаптер со вставкой для фильтра не пробовали ?

Заказать у жестянщика - жеесть! :) Мне это не к чему, не я эту систему собираю, не мне ее эксплуатировать. Единственное, что я хотел понять, почему так колхозно выглядит и как должно выглядеть. А может я вообще пристал не по делу - работать то будет...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.11.2015 в 00:33:42

Saalan написал : Единственное, что я хотел понять, почему так колхозно выглядит и как должно выглядеть.

Шухов в свое время сказал: "Что выглядит красиво - прочно" (с) ...

Колхоз он и в Африке колхоз, выглядит безобразно, может свистеть через щели, конденсат в не нужном месте и большой геморрой с обслуживанием и ремонтом (не дай бог) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу