20.11.2015 в 09:30:12
На объект монтируют мультисистему Daikin, приточно-вытяжную и пароувлажнитель. Заказчик попросил "приглядывать" за качеством работ. И что-то мне кажется, что ребята "лепят горбатого"... Начали укладывать межблочный кабель ПВС 0.75мм2. Намекнул, что по ПУЭ, на силовые линии питания предписывает использовать не менее 1.5мм2 - поменяли. Вот так выглядит место установки сетчатого фильтра - это нормально? Что-то у меня сомнения, что это штатный монтаж такой красивый...
20.11.2015 в 10:02:02
Ох жесткое сельпо ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.11.2015 в 10:11:55
Бориска66 написал : Ох жесткое сельпо ...
Нет фотки, как это должно выглядеть по нормальному?
20.11.2015 в 10:31:07
Saalan написал : Нет фотки, как это должно выглядеть по нормальному?
Ну может как-то так ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.11.2015 в 10:39:15
Бориска66, Я имел ввиду фото такого-же узла. (предполагается, что туда надо лазить чистить фильтр). Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят. В остальном ребята вроде все нормально делают. Трубы хорошо обклеивают, дальше посмотрим.
20.11.2015 в 12:09:48
Saalan написал : Бориска66, Я имел ввиду фото такого-же узла. (предполагается, что туда надо лазить чистить фильтр). Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят. В остальном ребята вроде все нормально делают. Трубы хорошо обклеивают, дальше посмотрим.
Как бы "дальше" не стало поздно :( И что, кстати, за "сетчатый" фильтр, который "чистить" надо? Можно ли глянуть на него?
20.11.2015 в 13:32:57
Saalan написал : Монтажники "шепнули", что их начальник экономит - они колхозят.
На DAIKIN экономит ??? Самый маржинальный брэнд, а заказать по чертежам у любого жестянщика адаптер со вставкой для фильтра не пробовали ?
Можно ли глянуть на него?
Там смотреть особо не на что, обычная сеточка присущая любому сплиту, просто изготовленная для канальника, кстати в комплектухе канальника DAIKIN есть уже готовые адаптеры с посадочным местом под сеточку фильтра ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
20.11.2015 в 16:30:52
На этот мультисплит с увлажнением еще бы систему управления повесить. На чем-нибудь типа Zennio KLIC-DI.
21.11.2015 в 00:08:55
Бориска66 написал : На DAIKIN экономит ??? Самый маржинальный брэнд, а заказать по чертежам у любого жестянщика адаптер со вставкой для фильтра не пробовали ?
Заказать у жестянщика - жеесть! :) Мне это не к чему, не я эту систему собираю, не мне ее эксплуатировать. Единственное, что я хотел понять, почему так колхозно выглядит и как должно выглядеть. А может я вообще пристал не по делу - работать то будет...
21.11.2015 в 00:33:42
Saalan написал : Единственное, что я хотел понять, почему так колхозно выглядит и как должно выглядеть.
Шухов в свое время сказал: "Что выглядит красиво - прочно" (с) ...
Колхоз он и в Африке колхоз, выглядит безобразно, может свистеть через щели, конденсат в не нужном месте и большой геморрой с обслуживанием и ремонтом (не дай бог) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...