Планирую установить световой потолок, при этом сам далеко не электрик, в связи с чем прошу совета уважаемых форумчан. Постараюсь описать задумку максимально детально и ничего не пропустить.
Имеется совмещенный санузел с площадью пола 5,85 м2, площадь стен 27 м2. Высота помещения 3 метра.
На расстоянии около 40 см от потолка планируется установить натяжной потолок из полупрозрачной пленки ПВХ. Точных данных о светопропускаемости пленки нет, поэтому беру за основу 50%.
Ленту планирую использовать Gauss 3528/60-SMD 4.8W 12V теплый белый IP66, всего 64м.
Драйверы планирую установить в сантехническом шкафу на стену.
На потолке планирую установить две ветки освещения:
по периметру, на расстоянии 15см от стен (9,1 м., что составляет 15% от общего освещения в помещении). C использованием драйвера 60W 12V IP67.
основной засвет, полосы с шагом 7,5см (54,9 м, соответственно 85% от общего освещения). С использованием 2 драйверов 150W 12V IP67 и 200W 12V IP67.
По моим расчетам, с учетом светового потока 300Лм на 1м ленты я получу общий поток 19200Лм, который, с учетом потери в 50% на пленке ПВХ составит 9600Лм. Разделив общий световой поток на общую площадь поверхностей я получу освещенность в 290Лк (44Лк - периметр, 246Лк - основной засвет).
Бюджет по материалам:
1х Драйвер для светодиодной ленты пылевлагозащищенный 150W 12V IP67 - 3 401 руб.
1х Драйвер для светодиодной ленты пылевлагозащищенный 200W 12V IP67 - 3 968 руб.
1х Драйвер для светодиодной ленты пылевлагозащищенный 60W 12V IP67 - 1 418 руб.
13х Светодиодная лента 3528/60-SMD 4.8W 12V теплый белый IP66, 5м - 13 794 руб.
Вопросы:
как вы считаете, будет ли яркость освещения комфортной для ванной комнаты?
получится ли равномерная засветка полотна, без ярких точек, темных полос?
следует ли выстелить поверхность потолке фольгой?
необходимо ли для теплорассеивания устанавливать алюминиевый профиль под ленту или, может быть, прикрепить к потолку прокатный алюминий, толщиной 1мм?
Gongofer написал :
необходимо ли для теплорассеивания устанавливать алюминиевый профиль под ленту или, может быть, прикрепить к потолку прокатный алюминий, толщиной 1мм?
Еще проще использовать профиль доя ГК, достаточно даже ПН-27.
Gongofer написал :
получится ли равномерная засветка полотна, без ярких точек, темных полос?
Вот посмотрите - потолок глянцевый кремовый,светодиодная панель 596х596,вроде на 30 Вт
ссылкассылка
Gongofer написал :
необходимо ли для теплорассеивания устанавливать алюминиевый профиль
да.
Может быть фото не передает как нужно, но кажется получилось не очень ярко. На вашем потолке, по моему подсчету, вышло около 120W/м2. Получается, что мне, чтобы достичь Вашего уровня освещенности нужно ленты на 700W, что равняется 146 метрам моей ленты. Выходит мне потребуется, как минимум в два раза более мощная лента?
Gongofer написал :
необходимо ли для теплорассеивания устанавливать алюминиевый профиль под ленту или, может быть, прикрепить к потолку прокатный алюминий, толщиной 1мм?
Еще проще использовать профиль доя ГК, достаточно даже ПН-27.
Спасибо, добавляю тогда к проекту Профиль потолочный направляющий (ПН) Кнауф 28х27х3000 мм, 22 штуки.
У него достаточно высокие бортики, видимо оклеивать потолок фольгой не нужно?
Gongofer написал :
кажется получилось не очень ярко.
Вполне достаточно,если не читать.Там ещё светильники потолочные встроенные светодиодные по 12 Вт белые над общей зоной два штуки,так что вполне достаточно.Просто потолочники хотели туда дюралайт пристроить метра три вроде :) - вот там темно точно бы было.Кстати,потолок им пришлось снимать,так как при установке багеты в коридоре насыпался мусор на полотно.
serj12, вот нашел, как вариант панели 598х598, по 40W. Теоретически можно выложить на моем потолке 18 таких панелей и получить 720W и это обойдется в 18х2000р.=36000р.
Скажите, а на фото пленка полупрозрачная или обычная?
Gongofer,
Не, консультант не вкурил тему.
Пользоваться ванной нужно будет не со стороны 9600 Лм а с той где 19200 Лм, тогда все будет ништяк.
У нас говорят: "От великого до смешного один шаг"
Songo написал :
А как менять светильник, если сломается?
Вот молодца !И я об этом потолочникам сказал,на что они и ответили - для нас это не проблема.Потому натяжные потолки сами и устанавливают светильники - я не против(у меня и без этого весело),а тут и случай прям такой - они сами предложили клиентке этот вариант.Я ни при чём :p
Songo, да бог его знает как они там будут выкручиваться - сами предложили за полотно заложить,я им сказал про возможность неисправности и замены,моя миссия выполнена.
serj12,
Судя по умению и подходу к делу заказчик по несколько раз в году вынужден будет вызывать "умельцев" на ремонт освещения, и это все будет платно.
:applause: :applause: :applause: