KKY,
28.11.2015 в 23:41:45
KKY,
28.11.2015 в 23:42:26
KKY написал : 24 модуля будет проблема запихнуть? Много места нужно оставлять?
Основная разводка - 16 кв., поэтому 150 между рейками и достаточный минимум между рейкой и стенкой. И не 24 модуля, т. к. мощность велика. ИМХО, плиту на отдельную линию АВ+УЗО или ДИФ, а вот холодильник и остальное - под групповые. Еще освещение (6А) разделила бы под разные групповые УЗО.
29.11.2015 в 00:01:19
Radio Я вам хорошую схему даже нарисовать могу. Обосновать недостатки могу, но не должен)
29.11.2015 в 00:08:55
29.11.2015 в 01:43:16
Я назвал схему автора, а не автора) Так что всё хорошо). Он её за этим и выложил, чтобы похвалили или покритиковали.
29.11.2015 в 02:21:48
SB3, так хорошая же схема, объективно говоря. Не перегруженная. Местами подправить (лишнее убрать) - вообще будет на отлично. :)
29.11.2015 в 02:54:23
Говоря о первоначальном варианте - у меня др. мнение.
02.12.2015 в 13:17:09
Подправил схему. Решил все делать на акти. Возникли еще вопросы: Какого производителя кабеля посоветуете: Конкорд, Nexans, РЭК/Prysmian, Дмитров, Ореол И может кто покупал что здесь roomelectro.ru ? Цены подозрительноо низкие, УЗО акти типА 63А всего 3100р.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу