Cookie_msk
Cookie_msk
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 16:58:52

Добрый день! Ввод в квартиру одна труба хвс хотел на входе поставить редуктор давления от Far, но возник такой вопрос можно ли его ставить перед котлом будет ли котлу воды хватать и тд? Котел Baxi MAIN Four 18 F Как лучше и более правильно сделать ввод в таком случае? Всем заранее большое спасибо за ответы!

0
Cookie_msk
Cookie_msk
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 22:01:08

Помогите очень нужно ! Нужен совет профи!

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.11.2015 в 22:57:36

Не совсем понятно....зачем редуктор?-какое давление на входе?Что значит Перед котлом....-на входе в котел -зачем(с какой целью)? -ставьте на входе счетчик,фильтр,редуктор(если нужен),коллектор......

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

29.11.2015 в 23:05:54

у вас в кВартире автономное отопление? И зачем редуктор, большое давление в вводной трубе ХВС?

0
Здрасте
Здрасте
Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

29.11.2015 в 23:09:50

Что значит Перед котлом.. Я так понял, что перед вторым контуром котла для ГВС

0
Cookie_msk
Cookie_msk
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 23:45:38

Пишу как хочу сделать, сейчас там просто счетчик стоит на этаже от него заходит труба в квартиру 3/4 полипропилен, отопление и горячая вода от котла Baxi MAIN Four 18 F. Хочу поставить в самом начале на входе викинг аквафор большой после него редуктор давления Far после него компенсатор гидроударов от Far а потом уже пустить трубу на котел (который двух контурный тобешь от него уже пойдет на коллектор горячая вода и отопление ) ну и от холодной воды отвод на коллектор что бы по квартире развести. Вот и задумался хватит ли давления 3 атмосферы 3/4 трубе на холодную и горячую воду и не будет ли котел голодать от воды при таком давление ( хотят там можно прибавить если что) Редуктор хочу поставить так как соседи говорят что давление на холодной воде на входе в квартиры у них бывает скачет 8-10 атмосфер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить в такой ситуации !

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.11.2015 в 23:58:53

Cookie_msk, Проток воды должен быть достаточным через теплообменник ГВС котла.

Cookie_msk написал : хватит ли давления 3 атмосферы

В техусловиях котла прописано минимальное и максимальное давление ХВС.

Cookie_msk написал : давление на холодной воде на входе в квартиры у них бывает скачет 8-10 атмосфер.

Редуктор нУжон!

0
Cookie_msk
Cookie_msk
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

30.11.2015 в 00:49:42

В инструкции написано только максимальное входное давление в 8 атмосфер. Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ? Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!

0
Kirill23
Kirill23
Новичок

Регистрация: 30.11.2015

Харьков

Сообщений: 5

30.11.2015 в 01:40:00

Помогите очень нужно ! Нужен совет профи!

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2015 в 07:04:20

Cookie_msk написал : будет ли котлу хватать 3 атмосферы ?

Обязательно. По умолчанию,ему и одной атмы хватит. Если санта не накосячит и не запаяет трубы наглушняк. Теплообменнику нужно,чтобы через него ТЕКЛА вода.

0
Cookie_msk
Cookie_msk
Новичок

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

30.11.2015 в 15:25:34

А такая схема подключения нормальная как я выше описал или что то можно улучшить или более правильно сделать ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.