Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 16:58:52

#5466165

Добрый день! Ввод в квартиру одна труба хвс хотел на входе поставить редуктор давления от Far, но возник такой вопрос можно ли его ставить перед котлом будет ли котлу воды хватать и тд? Котел Baxi MAIN Four 18 F Как лучше и более правильно сделать ввод в таком случае? Всем заранее большое спасибо за ответы!

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 22:01:08

#5466591

Помогите очень нужно ! Нужен совет профи!

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

29.11.2015 в 22:57:36

#5466685

Не совсем понятно....зачем редуктор?-какое давление на входе?Что значит Перед котлом....-на входе в котел -зачем(с какой целью)? -ставьте на входе счетчик,фильтр,редуктор(если нужен),коллектор......

Аватар пользователя
Здрасте

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

29.11.2015 в 23:05:54

#5466697

у вас в кВартире автономное отопление? И зачем редуктор, большое давление в вводной трубе ХВС?

Аватар пользователя
Здрасте

Местный

Регистрация: 13.01.2009

Ногинск

Сообщений: 309

29.11.2015 в 23:09:50

#5466705

Что значит Перед котлом.. Я так понял, что перед вторым контуром котла для ГВС

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

29.11.2015 в 23:45:38

#5466758

Пишу как хочу сделать, сейчас там просто счетчик стоит на этаже от него заходит труба в квартиру 3/4 полипропилен, отопление и горячая вода от котла Baxi MAIN Four 18 F. Хочу поставить в самом начале на входе викинг аквафор большой после него редуктор давления Far после него компенсатор гидроударов от Far а потом уже пустить трубу на котел (который двух контурный тобешь от него уже пойдет на коллектор горячая вода и отопление ) ну и от холодной воды отвод на коллектор что бы по квартире развести. Вот и задумался хватит ли давления 3 атмосферы 3/4 трубе на холодную и горячую воду и не будет ли котел голодать от воды при таком давление ( хотят там можно прибавить если что) Редуктор хочу поставить так как соседи говорят что давление на холодной воде на входе в квартиры у них бывает скачет 8-10 атмосфер. Подскажите пожалуйста как правильно поступить в такой ситуации !

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.11.2015 в 23:58:53

#5466796

Cookie_msk, Проток воды должен быть достаточным через теплообменник ГВС котла.

Cookie_msk написал : хватит ли давления 3 атмосферы

В техусловиях котла прописано минимальное и максимальное давление ХВС.

Cookie_msk написал : давление на холодной воде на входе в квартиры у них бывает скачет 8-10 атмосфер.

Редуктор нУжон!

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

30.11.2015 в 00:49:42

#5466857

В инструкции написано только максимальное входное давление в 8 атмосфер. Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ? Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!

Аватар пользователя
Kirill23

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Харьков

Сообщений: 5

30.11.2015 в 01:40:00

#5466874

Помогите очень нужно ! Нужен совет профи!

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

30.11.2015 в 07:04:20

#5466934

Cookie_msk написал : будет ли котлу хватать 3 атмосферы ?

Обязательно. По умолчанию,ему и одной атмы хватит. Если санта не накосячит и не запаяет трубы наглушняк. Теплообменнику нужно,чтобы через него ТЕКЛА вода.

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

30.11.2015 в 15:25:34

#5467431

А такая схема подключения нормальная как я выше описал или что то можно улучшить или более правильно сделать ?

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

30.11.2015 в 22:58:38

#5468012

Cookie_msk написал : В инструкции написано только максимальное входное давление в 8 атмосфер. Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ? Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!

Откуда уже 3 атмосферы взялось ?

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

01.12.2015 в 00:37:01

#5468116

SunFire написал :

Cookie_msk написал : В инструкции написано только максимальное входное давление в 8 атмосфер. Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ? Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста!

Откуда уже 3 атмосферы взялось ?

Так как с завода редуктордавления от Far настроен на 3 атмосферы.

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

01.12.2015 в 21:25:02

#5469099

Cookie_msk, вот и я про то. Настройте редуктор на 4 атм, если нет уверенности, что 3 достаточно.

Аватар пользователя
Cookie_msk

Местный

Регистрация: 27.11.2015

Москва

Сообщений: 11

01.12.2015 в 22:52:28

#5469230

SunFire, Я по этому и спрашиваю,вдруг кто то сталкивался!

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

01.12.2015 в 23:15:19

#5469274

Cookie_msk написал : SunFire, Я по этому и спрашиваю,вдруг кто то сталкивался!

Если давление 8атм. то естественно ставьте!

Аватар пользователя
4ntoshk4

Местный

Регистрация: 19.08.2016

Москва

Сообщений: 3

19.08.2016 в 14:41:23

#5752158

Вот и не понятно при работе душа (разборе холодной и горячей воды) будет ли котлу хватать 3 атмосферы ?

Не путайте давление и напор :) Это как вольты и амперы...

Вода может течь медленно, но в итоге заходить с давлением хоть 8, хоть 10 атмосфер :) Вспомните про принципы работы гидравлики. Там нет больших напоров, но есть очень большие давления :)

Аватар пользователя
rustam29534

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

19.08.2016 в 16:02:35

#5752232

Cookie_msk написал: Добрый день! Ввод в квартиру одна труба хвс хотел на входе поставить редуктор давления от Far, но возник такой вопрос можно ли его ставить перед котлом будет ли котлу воды хватать и тд? Котел Baxi MAIN Four 18 F Как лучше и более правильно сделать ввод в таком случае? Всем заранее большое спасибо за ответы!

Cookie_msk, Знавал бригаду с похожей ситуацией. Пятиэтажки переводили на автономку. В одной из квартир ставили двухконтурный настенник, и поставили вот такой после счетчика кажись VT.087.N Валтековский бюджетный. Он по "статике" работает кажись, короче когда ставили то выкручивали на нем давление по максимуму 4-4,5 атм так как заводская настройка на 2 там вроде.Монтажники говорили, что хозяин потом не жаловался ни на что может уже все полопалось))) Думаю себе перед проточником его поставить (хотя там чуть другая ситуация).

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

19.08.2016 в 19:13:04

#5752348

Давления "по умолчанию"(3 Барра) хватит с избытком на 18 кВт. Даже будет многовато - зимой вода не будет прогреваться при протоке 11л/мин. Редуктор по-любому ставьте, если у Вас такие скачки (8-10), вообще-то редуктора я бы ставил на каждом стояке, будь я застройщиком. Именно поэтому двухконтурные котлы, вне зависимости от отапливаемой площади - даже на 30 кв/м ,ставят, как правило, мощностью 24 кВт. Так что я бы на Вашем месте в первую очередь за мощность переживал... ;)

Аватар пользователя
Алекс-М

Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

21.08.2016 в 00:15:17

#5753436

1) Поставить редуктор давления обязательно. 2) Редуктор не спасет от гидроудара. А все эти компенсаторы на мой взгляд - ересь. Поставь обычный гидроаккумулятор у него объем для компенсации гораздо выше чем у пружинки.

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

22.08.2016 в 00:59:54

#5754200

AlexMax????? :confused:

Аватар пользователя
rustam29534

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

24.08.2016 в 13:57:38

#5756905

Алекс-М написал: 1) Поставить редуктор давления обязательно. 2) Редуктор не спасет от гидроудара. А все эти компенсаторы на мой взгляд - ересь. Поставь обычный гидроаккумулятор у него объем для компенсации гораздо выше чем у пружинки.

Алекс-М,
2) Редуктор не спасет от гидроудара. Скорее всего так))) Если компенсаторы ставят в расчете на него.

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу